久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
如何避免水錘現象?
[打印本頁]
作者:
xuqinrong
時間:
2009-6-6 12:59
標題:
如何避免水錘現象?
目前,在四五星級的酒店中,應用有壓式余熱回收系統,如何避免散熱器產生水錘現象?(指散熱器本身結構上、管道連接、閥門選擇)
作者:
wuzhn
時間:
2009-6-23 11:13
只能及時排水,可設計成自動排水。
作者:
聶德平
時間:
2009-6-23 14:12
估計從換熱器本身考慮有困難,管道連接可以考慮加一節軟連接
作者:
過街蛤蟆
時間:
2009-6-23 14:27
這種東西是分級壓力控制,屬建筑使用的,有規范,一看就知道了。這種東西不屬于技術問題。
作者:
free7307
時間:
2009-7-22 16:53
在某個部位加個活塞,壓力一高就往后縮。
作者:
free7307
時間:
2009-7-22 16:56
我的意思是往后一縮就可以把瀉壓口露出,瀉壓后活塞返回。
作者:
小隱志成
時間:
2009-9-11 22:04
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-11 22:11 編輯
6 D6 ^( |" |# p) Y- o6 n: U
& {, F9 Z& ?. v$ y: S
這個問題太有用了,我公司檢漏滅菌柜加熱蒸汽管水錘現象明顯,所引起的震動常造成管道滴漏,正無法解決,希望行家指點指點.
作者:
小隱志成
時間:
2009-9-11 22:10
這種東西是分級壓力控制,屬建筑使用的,有規范,一看就知道了。這種東西不屬于技術問題。
' E6 b2 u/ |! C: K# x
過街蛤蟆 發表于 2009-6-23 14:27
我公司用汽管,從鍋爐到設備分級壓力控制十分簡單,裝有疏水閥,水錘現象明顯,如何減小呢
作者:
小隱志成
時間:
2009-9-15 13:31
這樣的問題怎么沒人跟,還是我自已解決吧
) y8 X, C* g/ L, S0 W6 }
1.緩閉止回閥,效果挺不錯
6 J2 P& g+ x: b9 |3 y( a1 m8 ^' S
2.電磁-液動緩閉閘閥(多功能節電閥),效果很好,消除水錘危害.,減少水頭損失,節約電耗,
+ b8 j! [* ~/ J0 ~6 `9 W# C
3.加裝多功能水泵控制閥及吸納器
作者:
草原蒙狼
時間:
2009-9-15 14:05
查了才知道
4 W. S' M! M8 Z# X8 ~0 b
7 a; t: U9 i8 n" c! [* I
水錘現象
/ h- r9 l- }" X1 g' j( m* h
( W0 ?% ]- }& D4 O6 K- g; R* f
在有壓力管路中,由于某種外界原因(如閥門突然關閉、水泵機組突然停車)使水的流速突然發生變化,從而引起壓強急劇升高和降低的交替變化,為種水力現象稱為水擊或水錘。
5 T2 d1 J+ W3 I4 K, j* ]
因開泵、停泵、開關閘閥過于快速,使水的速度發生急劇變化,特別是突然停泵引起水錘,可以破壞管道、水泵、閥門、并引起水泵反轉,管網壓力降低等,所以,預防水錘發生極為重要,平時預防水錘發生的措施主要有以下幾個方法:
, [" @8 `9 R; b* E0 V [
a.開關閥門過快引起的水錘:
9 `0 l3 s8 G8 Y7 I+ q
(1) 延長開閥和關閥時間。
. U' F B2 |9 D5 A2 R
(2) 離心泵和混凝泵應在閥門半閉15%-30%時而不是全關時停泵。
# W# Z# R7 `3 w! Z; N; U
b.泵引起的水錘
2 h2 l( [% K8 P
(1) 排除管道然內的空氣,使管道內充滿水后再開啟水泵,凡是長距離輸水管道的高起部位都應設自動排氣閥。
L) I2 a6 D$ ? S
(2) 停泵水錘主要因出水管止回閥關閉過快引起,因此,取消止回閥可以消除停水泵水錘的危害,并且可以減少水頭損失,節約電耗;目前經過一些大城市的實驗,認為一級泵房可以取消,二級泵房不易取消;取消止回閥時應進行停水錘壓力計算,為減少和消除水錘,目前常在大口徑管道上安裝微阻緩閉止回閥。采用緩沖止回閥、微閉蝶閥安裝在大口徑的水泵出水管上,可有效的消除停泵水錘,但因閥門動作時有一定的不量倒流,吸水井須有溢流管。緊靠止回閥并在其下游安裝水錘消除器。
4 u( V# m2 c2 `; a: g
% [9 n1 j0 J6 z% n% ]
這樣解決起來就容易些了。