久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 球閥打不開---請教 [打印本頁]

作者: liukai19760410    時間: 2009-4-28 19:51
標題: 球閥打不開---請教
一臺350mm40MPa的固定球閥在進行全壓差試驗時,電動裝置顯示過力矩,打壓時在球閥的一面加壓44MPa,開閥時電動頭報警過力矩.電動頭的輸出力矩為208N/M,配轉比70:1的減速箱,請問是不是電動頭選型太小還是閥門啟閉力矩太大?
作者: fengqifamen    時間: 2009-8-4 11:07
208N*M 想開350口徑的球閥 不可能!至少要2000N*M!
作者: wtuwfn    時間: 2009-11-2 00:46
不須要這么大吧,應該有計算的呀
作者: lifeifei0925    時間: 2010-7-11 09:48
電動頭選型太小,你要根據你們設計的閥門計算帶壓扭矩選擇合理的執行器裝置




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5