久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
請問:鋼結構廠房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊機 手工焊接?
[打印本頁]
作者:
心中的承諾
時間:
2009-3-23 15:43
標題:
請問:鋼結構廠房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊機 手工焊接?
請問:鋼結構廠房的 立柱上面的 行吊梁 支架 可否用交流弧焊機 手工焊接?
作者:
過街蛤蟆
時間:
2009-3-23 15:48
有些是可以的,
2 \" P4 z' z& [) w
7 ]8 _2 r- |; I$ [
廠房分很多種,有輕有重,遵循各行業的標準,先確定你廠房的類型,找那個行業的規范,有具體規定,假如是鄉下小工廠,關系不大,結實就好,
作者:
心中的承諾
時間:
2009-3-23 16:40
[quote]有些是可以的,
, V! ^7 x/ P- B4 z q
. d! m+ G6 k- L3 y
廠房分很多種,有輕有重,遵循各行業的標準,先確定你廠房的類型,找那個行業的規范,有具體規定,假如是鄉下小工廠,關系不大,結實就好,
: ?8 v+ f+ E$ v! L }
過街蛤蟆 發表于 2009-3-23 15:48
[/quote
5 \' D; h; e7 r* d2 u( ]0 m
廠房 是我自己家家的 五噸的行吊 高度7.6米 用400*200*8*13 的熱軋H型鋼 q235B的 我想用交流弧焊機 焊接行吊梁支架 可以嗎
作者:
過街蛤蟆
時間:
2009-3-23 16:52
先聲明本言論不是行業規范,沒有執行行為,只是參考,
c$ ^& s9 D- ]6 c8 a8 y* s
& f2 ^, b: {( o: A$ y% [: p! \
把你的行車速度算好了,特別是啟動和剎車的力,留夠余量,算一下你的柱間支撐是否穩定,廠房是排架的也最好算一下,室外使用的,考慮吊起以后的風載荷,都要有富余量,
& `5 ^, Y+ h7 @$ X
) O& N( _1 x8 ]( y) c B: s
焊接對于你這種載荷其實不是大問題,但焊縫要連續,特別是在結構的中點上,鄉下小廠子都是隨便作,但經常有倒的,有傷亡事故,要小心,一般算夠了就沒事,但最好還是買專業廠家的,
& l( m7 U' ]! l; A
6 |6 G3 x* P% w& `1 x b$ N
以上意見只能參考,不作為施工依據,也不對結構負責,
作者:
心中的承諾
時間:
2009-8-28 08:11
已經 加工好了 謝謝
作者:
向宏
時間:
2009-9-13 02:51
沒有問題,不用想那么多
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)