久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 步進電機原點開關安裝位置請教 [打印本頁]

作者: 逐夢2020    時間: 2024-9-6 15:00
標題: 步進電機原點開關安裝位置請教
如圖,AB是步進電機機械最大行程,CD為實際運動的最大行程。原點開關必須裝在AC或者BD之間嗎?
作者: caixun    時間: 2024-9-6 15:08
是的,你最好加個接近傳感器。或者現有傳感器做接近用,用驅動器輸出的Z相做原點。

作者: 喂我袋鹽    時間: 2024-9-6 15:17
原點肯定直接安裝在C或者D點。

還是說,lz對原點的理解存在多樣性?
作者: cdhcn    時間: 2024-9-6 16:06
樓主所說的方式是考慮了消除絲桿回程誤差的情況。有些不用考慮這個因素的就直接放在CD點都行。
作者: 逐夢2020    時間: 2024-9-6 16:18
|cdhcn發表于 09-06 16:06樓主所說的方式是考慮了消除絲桿回程誤差的情況。有些不用考慮這個因素的就直接放在CD點都行。
對,邏輯就是原點開關感應到以后,需要往回退一點才是原點。
作者: 逐夢2020    時間: 2024-9-6 16:26
|喂我袋鹽發表于 09-06 15:17原點肯定直接安裝在C或者D點。<br>
<br>
還是說,lz對原點的理解存在多樣性?
CD應該是是絕對零點吧,而原點是參考點。實際運動的坐標應該都是參考原點的相對坐標吧,而不是絕對坐標,不知道這樣理解對不對?還有就是復位也是靠這個開關,布置在C點左側,只有收到復位指令的時候才會復位,如果在C點是不是每次動作都會執行復位。但是好像每次動作都復位也沒什么不妥吧?
作者: mycedar    時間: 2024-9-6 16:35
本帖最后由 mycedar 于 2024-9-6 16:51 編輯

這么理解,AB是極限區間,裝限位開關,之間的CD是正常工作區間。樓主的說法 正確 。

作者: 尹志春    時間: 2024-9-6 23:22
系統設定偏移功能,一般要偏移,不然很容易誤觸發,
作者: 莫念L    時間: 2024-9-7 09:16
原點直接放在CD 之間就好了我們都這樣干的,必要的話再C點和D點安裝限位感應
作者: 脈脈010    時間: 2024-9-7 11:17
我們是AB
作者: 逐夢2020    時間: 2024-9-7 13:42
莫念L 發表于 2024-9-7 09:16
原點直接放在CD 之間就好了我們都這樣干的,必要的話再C點和D點安裝限位感應

我們就一個傳感器,CD點有程序控制,AB有硬限位

作者: 12597199398    時間: 2024-9-7 13:51
本帖最后由 12597199398 于 2024-9-7 13:52 編輯

其他人我我不知道我一般放在BD之間  也就是D多大的位置   就是不知道放在AB之間  對控制有沒有影響

作者: 麥哥123    時間: 2024-9-7 17:23
裝在AC或者BD之間就可以

作者: EN-了    時間: 2024-9-7 18:09
要看實際工況,CD之間也可以

作者: 小火鷹    時間: 2024-9-18 17:59
CD是最大行程了,原點還能不在他們之間嗎
作者: 小火鷹    時間: 2024-9-19 09:19
(, 下載次數: 23)
這是我們正在使用的步進電機,使用的方式,具體還得看你的控制器





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5