三菱FX3U定位控制求助
[打印本頁]
作者:
颶天使
時間:
2024-8-19 12:27
標題:
三菱FX3U定位控制求助
(, 下載次數: 31)
上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 威望 -10 點
" V; H) a( g! V- q
同一個軸絕對定位指令可以重復使用嗎?
& S- z1 J: b2 x8 L# Q ^
作者:
學者11
時間:
2024-8-19 13:11
在三菱FX3U PLC中使用絕對定位指令(如 `PLSR` 或 `PLSF`)來控制步進電機或伺服電機時,確實可以重復使用同一個軸的絕對定位指令來進行多次定位操作。但需要注意的是,每次定位指令之間應該滿足一定的條件和順序,以確保定位動作的準確性和安全性。
7 ]$ j1 \7 k; G
完成一次定位后,可以再次發送定位指令來進行下一次定位操作 如果需要改變定位的目標位置,只需更新定位指令中的目標值即可。
7 B& V h, l$ M; F. S
在發送下一個定位指令前,需要確保當前定位動作已經完成。
$ ]) q. y+ l9 `9 _# F9 b7 v8 q
如果在同一時間內嘗試控制多個軸,則需要確保它們之間的動作不會產生沖突或相互影響。特別是在空間上相互關聯的軸之間,要特別注意這一點。
! F& ^/ m# Y% A1 O7 s% a5 ^$ Y
如果在多次定位過程中需要保持一致的速度和加速度等參數,那么在每次發送定位指令時都需要確保這些參數的一致性。
* M. g9 a+ [; u+ v
作者:
深圳晨夕
時間:
2024-8-19 13:41
用模塊化編程比較方便,
作者:
機械不專業
時間:
2024-8-19 14:24
定位指令可以重復使用,注意時序就行了。
作者:
長橋臥波
時間:
2024-8-19 15:04
用步進指令就可以了
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/)