久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 怎么更改實際位置與指令位置的報警閥值? [打印本頁]

作者: yesuaizi    時間: 2024-7-21 10:34
標題: 怎么更改實際位置與指令位置的報警閥值?
FANUC系統,實際位置與指令位置的差值過大會報警嗎?閥值能更改嗎?如能,怎么更改?
作者: 學者11    時間: 2024-7-21 12:37
在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。& T4 S) x2 @7 a3 p8 H

+ o8 y) ?  V' R& P& V5 S/ X4 S當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。
9 O8 B1 u% w% D/ o8 Y! v% o/ G在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:' U- p6 K$ K" S+ d: A! c, E

) ]+ u, V" S4 B* k! w3 G: A) J. ?7 i1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。
, `  w2 W) B1 m7 m; d# c2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。
6 d  U+ K: I) z* }# t, l7 |" }4 g3 n% s% w! K8 S
要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:4 k8 W+ a- X. y$ E  i$ H7 ]) a
首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。/ u7 L3 d5 Y' t; ~7 G, d) L$ }; g
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。! o; _6 Y* k5 E. Z+ J) c
修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。
# y) f1 v9 w, ~" s: f修改后,記得保存參數更改。
7 h# j0 K7 i/ X. {8 n- T0 I: P4 z: o
作者: yesuaizi    時間: 2024-7-24 14:45
|學者11發表于 07-21 12:37在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。<br>
( f. [  _4 Y  l<br>
$ U* ?4 {% H3 L5 i當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。<br># |7 n! N, y4 I4 l. r$ I6 s8 J
在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:<br>
8 M9 r- R1 m% F$ `; S% z' \1 A<br>
: E7 s4 K, z5 l% N$ i! q1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。<br>
/ [; ~$ M- p6 Q1 k& Z4 g1 x2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。<br>
/ \3 e" }$ ?2 Q3 U<br>
1 i5 `) y. X+ n3 M6 o6 C要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:<br>
9 Z. i0 g3 E) E, h首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。<br>
% r! q, z2 d: H& Z9 h1 z  S* i2 J在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。<br>
& I! S& G+ @$ R  r修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。<br>2 W( l& e& D, @# ?, l
修改后,記得保存參數更改。<br>
大俠你好,我們這有一臺機床的1829設定為5000(xyz都是),我想知道單位是多少(如是謬,那就是5毫米,是不是有些大啊)




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5