|學者11發表于 07-21 12:37在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。<br>
<br>
當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。<br># |7 n! N, y4 I4 l. r$ I6 s8 J
在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:<br>
<br>
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。<br>
2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。<br>
<br>
要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:<br>
首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。<br>
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。<br>
修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。<br>2 W( l& e& D, @# ?, l
修改后,記得保存參數更改。<br>