標題: 請教大家一個問題,關于泵的出口閥門設置? [打印本頁]

作者: quanzhixian    時間: 2024-5-31 16:05
標題: 請教大家一個問題,關于泵的出口閥門設置?
泵的出口是先止回閥還是先手閥,壓力表又放在什么位置?理由/ g( |5 D& a4 M- Y1 @6 v
不要上網查。' l& t/ ?! v, q

作者: Sukura123    時間: 2024-5-31 16:19
我不知道
作者: lanshujian10    時間: 2024-5-31 16:28
兩種都可以吧,具體看工況,
4 k1 y* m0 V. i5 t% P  k4 s$ ^% I* c6 K止回閥如果故障率極低,就把手動閥先裝在泵的出口,平時常開,泵故障時,關閉手動閥,防止管路出料;
作者: 東海fyh126    時間: 2024-5-31 16:35
止回閥容易出問題,有在線檢修的情況。所以止回閥要靠近泵。
作者: quanzhixian    時間: 2024-5-31 19:34
Sukura123 發表于 2024-5-31 16:190 U7 Y; m- {/ C! Y
我不知道
2 s/ J% l9 \4 e$ w, V  N$ B
說的好。* ]8 _6 _* w8 k7 I

作者: 盧Tiger    時間: 2024-5-31 20:22
本帖最后由 盧Tiger 于 2024-5-31 20:27 編輯
/ h+ s& T  k$ E8 Q% L
& u  A. }6 e9 D壓力表--止回閥--手閥
作者: Lean_2017.feng    時間: 2024-5-31 22:45
本帖最后由 Lean_2017.feng 于 2024-5-31 22:55 編輯
/ \% c. o* e5 U1 W' v
* F8 k4 ~8 S" [1 X0 S- S, X1 j' `% b. D不知道所指泵系統用于那個行業。
& [; l: V1 `2 B) \* j- J; l0 b6 n4 n/ ?: u* U. T6 ~1 d4 A

, |; K5 U" q) T2 P8 o' x+ M" V* W提供一個化工類典型泵出口布置圖事例:
; J" @' ~( ^& m- V& F泵出口 -> -> 變徑 -> 直管 -> 止回閥 -> 閥門 ...( |& t2 Y" o# @0 ]- {% q

2 H! T# w# s  B! s) c泵出口管道應有一定柔性,可使用軟連接,或者出口管道使用彈性吊架等。
5 i4 L# s4 m2 G) s
5 F+ t3 P3 M) U. A* u* {( V0 ^0 ]' h  r$ |- U
壓力表一般在泵與止回閥中間,便于驗證泵的工作狀態。* v' \0 |2 j$ k' Q7 g

# u" s. a  Z+ m2 e" ]" z8 e對于壓力表等儀表,直管段長度是有要求的,具體可按儀表廠家說明執行。/ H7 z9 K( ]1 Q. s0 Y

" w# d7 h7 f" t9 n! @* Y6 t! O7 W" ?# o
5 r0 Z1 s7 L( F2 _5 D3 X  Q2 _