盧學彬 發表于 2024-5-13 22:23
低轉速沒問題,主要看轉矩,你原來用18倍減速,這樣更換的伺服轉矩還夠嗎?
喝酒不吃肉 發表于 2024-5-14 08:43
原來的電機能裝上,減速機直角型(90轉角)的應該也能裝進去的。
1.沒有提供減速電機的功率,只給個減速比 ...
那一抹星空 發表于 2024-5-13 23:20
伺服電機要考慮轉動慣量哦,你原來速比18,現在取消了,負載的轉動慣量超出了伺服電機本體轉動慣量的多少倍 ...