久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 觸摸屏顯示軸實時位置時有延遲 [打印本頁]

作者: 颶天使    時間: 2024-3-6 08:46
標題: 觸摸屏顯示軸實時位置時有延遲
PLC程序是
1.  將D8340 轉換為 浮點 D100    2. D100 / 每mm脈沖數 = D200   
觸摸屏顯示D200的值 也就是軸的實時坐標值 ,但是在運行的時候 值得顯示是跳躍的,例如 24.01  25.36  26.43  ........  沒有一定規律 ,而不是24.01  24.02 24.03 24.04 .......... 這樣連貫顯示  
個人考慮是PLC掃描周期或PLC和觸摸屏之間通訊的刷新頻率造成的,這個問題有辦法解決嗎?

作者: LatersM    時間: 2024-3-6 08:54
無解。。。。。
作者: 受不了了    時間: 2024-3-6 09:52
刷新快是想干啥用呢
作者: 颶天使    時間: 2024-3-6 10:43
主要是數值跳躍看著不舒服
作者: caixun    時間: 2024-3-6 11:13
沒辦法這么精確吧,通訊也有時間的,沒法消除