大家好,現有一問題求助,內容如下:1、背景:設備真空由真空泵提供,設備只有一處進氣口,進入設備后內部有三處使用真空的地方
2、問題:其中一處(點A)真空吸著時(真空-50Kpa),另一處(點B)會打開判斷下吸盤上是否存在物體,相當于有一處漏氣,此時會導致A點處真空不滿足要求,設備會報警。
3、求助內容:
a、如果想要解決此問題,應該咋整?
b、真空泵的流量應該怎么計算,有什么理論支撐嗎?



作者: 冷月梧桐    時間: 2024-1-7 20:34
1.減少管路長度,
2.增加管徑。
3.有條件更換大流量真空泵。
4.A區和B區分區,了解一下真空邏輯閥。剩下你想分析具體的原因也可以
作者: 海軍風蝴蝶結    時間: 2024-1-7 21:13
冷月梧桐 發表于 2024-1-7 20:34
1.減少管路長度,
2.增加管徑。
3.有條件更換大流量真空泵。

好的 感謝

作者: siralop    時間: 2024-1-7 22:46
海軍風蝴蝶結 發表于 2024-1-7 21:13
好的 感謝

需要分區控制,最直接的就是買誰家的件讓他出參考方案

作者: 高雪891123    時間: 2024-1-8 08:22
A-B之間加個閥
作者: 加肥貓devil    時間: 2024-1-8 08:25
本帖最后由 加肥貓devil 于 2024-1-8 08:27 編輯

B處為什么要打開判斷?你加個真空表不就可以了嗎?直接電信號判斷就行了啊
作者: 海軍風蝴蝶結    時間: 2024-1-8 08:32
高雪891123 發表于 2024-1-8 08:22
A-B之間加個閥

加什么閥

作者: 海軍風蝴蝶結    時間: 2024-1-8 08:33
加肥貓devil 發表于 2024-1-8 08:25
B處為什么要打開判斷?你加個真空表不就可以了嗎?直接電信號判斷就行了啊

B處不是一直開著的

作者: 加肥貓devil    時間: 2024-1-8 08:35
海軍風蝴蝶結 發表于 2024-1-8 08:33
B處不是一直開著的

裝個電子壓力表可以保證一直不漏氣的。你現在說是打開B才會導致A真空不足,所以加個表是最優選擇。漏氣的時候你無限加大真空泵是不理智的。

作者: Sukura123    時間: 2024-1-8 09:13
SMC有個標準件 你看看適用不
作者: Sukura123    時間: 2024-1-8 09:20
或者用傳感器檢測有無工件不是更好嗎
作者: 加肥貓devil    時間: 2024-1-8 09:20
我有一點不是很懂,你B點打開判斷是怎么判斷的?氣路圖發出來瞅瞅唄
作者: Format477    時間: 2024-1-8 09:22
如果只是短時間打開B,可以考慮在A的管路上加上一個小的真空罐緩沖一下, 或者給B減少流量 加節流
作者: ahway    時間: 2024-1-8 15:27
本帖最后由 ahway 于 2024-1-8 15:33 編輯

我和樓上幾位大俠的疑問都一樣:

因為B打開,導致A的真空度下降,設備報警,說明系統有真空檢測。那直接將真空檢測與A連接,不更能確認真空抓取情況?
為什么需要B打開來判斷A是否抓取物料?

所以樓主的兩個問題:
1. 改善此問題的話,建議調整傳感位置。如果單獨的真空數顯依然不能保證,可以再加光電開關(吸盤抓取物料后高度有變化);
2. 真空泵流量取決于系統真空度要求、管路尺寸(直徑、長度)、響應時間,找供應商說清楚就會給推薦。想改真空發生器的話,給清以上數據,我可以幫忙算算。

作者: lcl2094    時間: 2024-1-9 09:00
A端-50K要求不高,B端可以增加小孔節流。我看有些真空轉盤設備是這么做的,某些吸盤沒有DUT也不影響其他吸盤的吸附。