久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
我公司980TD系統的參數被人改動---求助
[打印本頁]
作者:
譚仕均
時間:
2009-2-27 21:05
標題:
我公司980TD系統的參數被人改動---求助
我公司980TD系統的參數被人改動,在錄入狀態下輸入S1000,實際轉速只有300,而轉速比也是100%。
6 b9 P6 k' V, V- q
" @5 g+ t+ F; }; r0 z
改什么參數能改好?
; G5 `' y* E8 M8 u% [/ z
" j: w' y, D' K2 r" L
請教,謝謝!
作者:
linzhihui
時間:
2009-2-27 23:31
好象在M41里改,具體忘記了
作者:
小鏈機
時間:
2009-3-3 23:15
我記得我們這里的980TD系統的,采用變頻主軸電機的,M41是在主軸高速時用.M43是在主軸低速時用.但是要在錄入狀態下輸入并運行.樓主可試試,
作者:
譚仕均
時間:
2009-3-10 12:41
改參數成功