作者: what?!    時間: 2023-8-5 10:24
標題: 砰的一下 怎么辦???
工況:變頻器控制水泵關機。設置的緩慢關停,時間以前是30秒的,現在調整到80秒。還是有這種情況(管道沿著箭頭往下沉 發出砰的聲音)。
0 R4 {0 `7 Q5 M, f
- v# W( p1 z- {1 {$ M) Y8 t[attach]550317[/attach]
# l/ ]8 l) u5 w* y
作者: what?!    時間: 2023-8-5 10:26
我同事猜測的是  止回閥閥芯生銹  偶發性的導致的 。
, O0 O3 ~, T! n. o5 a$ ~但是我旁邊有個類似的工況的水泵   沒出現這種情況
作者: what?!    時間: 2023-8-5 10:29
咨詢的abb的  他給我的建議值調整到5分鐘  讓變頻器控制水泵緩慢關機的時候再延長
作者: 白無無    時間: 2023-8-5 10:52
不懂就問,這種管道不是剛性連接的嗎?為什么會下沉啊?
作者: what?!    時間: 2023-8-5 11:03
白無無 發表于 2023-8-5 10:52- f. ~1 O" q  c  A
不懂就問,這種管道不是剛性連接的嗎?為什么會下沉???

$ o, q% \6 I. f! W9 G有個減震喉   可能是水錘的力量很大 剛性的也帶著一起下沉了/ C3 L, y8 W+ X2 e$ S! e$ z

作者: 旋旋zai    時間: 2023-8-5 11:31
如果管道一直通介質的話,截止閥即使銹成這個樣子的話但還是能工作的。所以不是截止閥的原因
作者: what?!    時間: 2023-8-5 11:49
旋旋zai 發表于 2023-8-5 11:31
; _, w1 r' W) ]. Y0 n" d) c) D6 M如果管道一直通介質的話,截止閥即使銹成這個樣子的話但還是能工作的。所以不是截止閥的原因
4 O2 J  c) h% {
謝謝  我也認為不是止回閥的原因
. \5 I8 s4 W6 {
作者: 東海fyh126    時間: 2023-8-5 13:49
加吸收緩沖氣囊。
作者: qiedaocai    時間: 2023-8-5 14:05
是水錘嗎?
作者: 凱思特    時間: 2023-8-5 14:26
哥們,懂水錘嗎?這要從水錘理論下去解決,當然只要沖擊不大也是可以接受的,沒有標準上講一點關閉水錘都沒有,只要滿足相關要求就是可以的
( t* c+ }2 z, |1 S0 ^
作者: 小墨魚    時間: 2023-8-5 14:36
可以逐步延時,對比聲音變化,如果時間越長,聲音越小說明大方向是對的。
作者: what?!    時間: 2023-8-5 15:28
凱思特 發表于 2023-8-5 14:264 O6 @: j( i. B# Z
哥們,懂水錘嗎?這要從水錘理論下去解決,當然只要沖擊不大也是可以接受的,沒有標準上講一點關閉水錘都沒 ...
  @+ \" ^7 Q+ ^* V% @
同樣的一個機房 工況相同的其他的類似的泵  水錘的問題沒這個這么明顯
作者: what?!    時間: 2023-8-5 15:28
小墨魚 發表于 2023-8-5 14:36
- {3 G; L' p0 o可以逐步延時,對比聲音變化,如果時間越長,聲音越小說明大方向是對的。
. ^3 O% X* F# C! R, N  I/ ^
思路是對的 就怕扛不住幾次測試了
* Z3 D: g' g& Y
作者: 702736    時間: 2023-8-5 15:31
what?! 發表于 2023-8-5 11:49
1 ]) z/ B; }1 d+ {6 e謝謝  我也認為不是止回閥的原因

4 z, _0 j6 }( k% M) I- }5 b, Z大概率是止回閥卡頓造成的,換個新的或徹底清理拆裝保養一下
+ f3 C* ]& _+ B
作者: frt2000    時間: 2023-8-5 16:48
下沉的管路上面有固定嗎,橡膠接頭會產生位移,長期這樣會容易裂開。條件允許可以安裝一個泄壓閥
作者: 喂我袋鹽    時間: 2023-8-5 18:34
白無無 發表于 2023-8-5 10:52  f) m% R# g8 l" w8 n
不懂就問,這種管道不是剛性連接的嗎?為什么會下沉啊?
$ u7 r$ ~5 v  W$ ], t
箭頭下面是橡膠軟接頭,俗稱減震喉,避震喉。
2 n7 t$ Z1 _6 @; s% x
作者: what?!    時間: 2023-8-7 10:54
702736 發表于 2023-8-5 15:31
$ S. y( m1 W( h& z8 \大概率是止回閥卡頓造成的,換個新的或徹底清理拆裝保養一下
7 M3 f# ?2 x- G; @
我很多個機房 都是類似的設備  就這個水泵出現這個問題   其他的止回閥也是生銹了  也沒這么夸張9 y$ o7 K7 E1 S! `/ P9 G. _+ I

作者: 702736    時間: 2023-8-7 10:58
what?! 發表于 2023-8-7 10:54; L; _) x& v1 f5 V' U, s
我很多個機房 都是類似的設備  就這個水泵出現這個問題   其他的止回閥也是生銹了  也沒這么夸張
5 H: h" V& g4 p! x( J/ |0 f8 G- ]
變頻器的設置再檢查一遍,有否設置滑行關機等,否則還是換一個止回閥
+ j# X8 E! m, q. b
作者: 我愛自學mm    時間: 2023-8-9 15:18
應該是產生水錘現象或是產生了共振