久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 關于密封式控制柜散熱問題請教 [打印本頁]

作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 13:27
標題: 關于密封式控制柜散熱問題請教
各位大佬,小弟最新在設計一款防水型控制柜,老板要求同時兼顧防水、防塵和散熱三個方面,所以把控制柜設計成了密閉式,但現在散熱不知道有什么好的辦法,請教一下論壇的各位大佬怎么處理?

作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 13:29
有一種熱交換裝置,適用于封閉式環境,但一致沒找到合適的產品。
作者: 子慕山阿    時間: 2023-8-2 13:42
說實在的。。防水防塵IP到什么等級 這種需求得聊明白了。。。 要不然防雨淋做成能沉入海底的就浪費了
作者: 東北小王子lk    時間: 2023-8-2 13:44
工業空調
作者: zhuzhu90    時間: 2023-8-2 13:47
使用環境是在空氣中還是水中,要求不一樣,密封手段也不一樣

作者: dickych    時間: 2023-8-2 14:02
需要確定防水的IP等級(濺、淋、浸),防塵加過濾網,散熱加風扇或半導體除濕散熱
作者: 白無無    時間: 2023-8-2 14:10
是全密封的形式吧?加散熱片試試嘍
作者: 東北制造    時間: 2023-8-2 14:15

(ง •̀_•́)ง:;
可以做個安全封閉電氣箱,
增加個冷氣空間,用液冷在電氣元件作冷卻



作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 14:30
子慕山阿 發表于 2023-8-2 13:42
說實在的。。防水防塵IP到什么等級 這種需求得聊明白了。。。 要不然防雨淋做成能沉入海底的就浪費了

哈哈,不來個IP67銷售哪有底氣拿出去吹?說正經的,能做到IP54已經6的很了

作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 14:31
東北小王子lk 發表于 2023-8-2 13:44
工業空調

客戶沒這條件哎

作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 14:31
zhuzhu90 發表于 2023-8-2 13:47
使用環境是在空氣中還是水中,要求不一樣,密封手段也不一樣

大概率用在濕度較高的應用場景

作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 14:32
dickych 發表于 2023-8-2 14:02
需要確定防水的IP等級(濺、淋、浸),防塵加過濾網,散熱加風扇或半導體除濕散熱

IP54就行

作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 14:33
東北制造 發表于 2023-8-2 14:15
(ง •̀_•́)ง:;
可以做個安全封閉電氣箱,
增加個冷氣空間,用液冷在電 ...

空間有限哦,做不了外接,內部也沒辦法去加體積更大的散熱設備

作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 14:35
這種防水等級自己說了不算吧,應該還要送去第三方機構做測試認證吧?
作者: 東北制造    時間: 2023-8-2 14:38

(ง •̀_•́)ง:;箱內溫度能達到多少!?




作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 14:41
東北制造 發表于 2023-8-2 14:38
(ง •̀_•́)ง:;箱內溫度能達到多少!?

箱內溫度在50-60之間,主要是溫度過高或驅動過載會報警,這款新柜子想規避掉這些問題
作者: 邂逅陽光    時間: 2023-8-2 15:03
我的設備就是這個 密封空間  里面設備保證溫度 ,不好弄哇  體積太小 買的工業空調裝不進去,只能買那種tec制冷模塊 能制冷和制熱  但是功率不高100多瓦,
現在又有新問題 就是里面濕度大會使玻璃起霧  煩惱的很  
小空間里 如何能除濕呢
作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-2 15:10
這種制冷模塊體積大嘛?起霧確實煩人,萬一凝露了還更麻煩
作者: 邂逅陽光    時間: 2023-8-2 15:29
姬X工程師 發表于 2023-8-2 15:10
這種制冷模塊體積大嘛?起霧確實煩人,萬一凝露了還更麻煩

我選的 大概A4紙大些  高度在煙盒高左右   

作者: ahway    時間: 2023-8-2 16:01
冷板,通過熱管傳導散熱,液冷循環??梢酝ㄟ^控制水循環的流量實現散熱,避免冷凝水出現。推薦CPC接頭,案例如下:

(, 下載次數: 79)

(, 下載次數: 85)

(, 下載次數: 82)

(, 下載次數: 77)

(, 下載次數: 82)



作者: LiNing_jrjub    時間: 2023-8-2 16:19
機柜外殼上開口,搞幾個大功率的制冷貼片
發熱外端加翅片散熱,制冷內端加風扇讓冷空氣循環
作者: ahway    時間: 2023-8-2 16:43
熱管有很薄的規格,配套冷板也可以做成小尺寸的:
(, 下載次數: 94)

作者: ahway    時間: 2023-8-2 17:05
廣州新創意科技有限公司  www.863cn.com

作者: DianGongN    時間: 2023-8-2 17:45
內部發熱部件緊貼外殼,外殼加裝散熱風扇
作者: liu20668    時間: 2023-8-2 19:56
邂逅陽光 發表于 2023-8-2 15:03
我的設備就是這個 密封空間  里面設備保證溫度 ,不好弄哇  體積太小 買的工業空調裝不進去,只能買那種tec ...

加防水透氣閥

作者: 東北小王子lk    時間: 2023-8-2 20:11
姬X工程師 發表于 2023-8-2 14:31
客戶沒這條件哎

我不知道在電控柜上面掛個空調需要什么條件

作者: 東北小王子lk    時間: 2023-8-2 20:17
圖片怎么不顯示
作者: 姬X工程師    時間: 2023-8-3 08:39
上個圖片吧,直觀一點
作者: 大蘿卜    時間: 2023-8-3 08:45
本帖最后由 大蘿卜 于 2023-8-3 08:47 編輯

加控制柜熱交換器或者控制柜空調,技術很成熟,廣泛使用近30年了我2005年有篇文章發表在雜志上,專門介紹電氣控制柜散熱的,包括散熱計算

作者: kofu1223    時間: 2023-8-3 09:14
加散熱片試試  
作者: DianGongN    時間: 2023-8-3 10:33
不用開孔。內部發熱部件緊貼外殼。外部加裝散熱風扇,緊貼外殼。
內部發熱部件 和 外部散熱風扇,緊貼在同一個外殼金屬件 內外 兩面。

作者: 大蘿卜    時間: 2023-8-3 13:11
圖片見附件,有啥問題隨時問
作者: 大蘿卜    時間: 2023-8-3 13:12
控制柜上要開孔的,否則怎么進行熱量交換?
作者: dickych    時間: 2023-8-4 14:23
姬X工程師 發表于 2023-8-2 14:33
空間有限哦,做不了外接,內部也沒辦法去加體積更大的散熱設備

小密閉空間放一包干燥劑就好了

作者: dickych    時間: 2023-8-4 14:25
姬X工程師 發表于 2023-8-2 14:41
箱內溫度在50-60之間,主要是溫度過高或驅動過載會報警,這款新柜子想規避掉這些問題

半導體制冷,有模塊賣

作者: 滅嘎嘎    時間: 2023-8-6 17:30
現場有壓縮空氣沒?一個冷門的思路見圖:


作者: 湯圓園    時間: 2023-8-7 11:03
這種在戶外柜做得很多,可以參考下 ,就是用雙層做出散熱循環通道,增加散熱通道和散熱面積,具體還得看你散熱量來考慮。