標題: 如何解決外界振動對伺服電機的影響? [打印本頁]

作者: yuhan    時間: 2023-5-10 10:49
標題: 如何解決外界振動對伺服電機的影響?
目前有一個項目,我的裝置上會直接安裝另一個設備,該設備會有50HZ,短期100HZ的振動,不知這個振動對我裝置上的伺服電機影響多少?咨詢西門子公司,回復肯定有影響,但影響多大不明確,考慮伺服電機在振動環境中的應用很多,比如沖壓設備等,不知在這些行業搞設計的社友怎么解決這個問題,或者有什么解決方案,萬分感謝。我選的電機是西門子的V90,高慣量
作者: pengzhiping    時間: 2023-5-10 11:11
50HZ,短期100HZ的振動。這種工況影響比較大,尤其是短期的100Hz振動。

伺服電機畢竟是精密器件,電機尾部編碼器都會受到振動。所以建議你還是需要做好隔振減振措施。

伺服電機出廠前本身就有做動平衡測試,在工作過程中告訴運轉。

所以在安裝位置有振幅 影響很大

建議你多看一下 振動篩 和 離心機類的設備結構
作者: yuhan    時間: 2023-5-10 11:48
pengzhiping 發表于 2023-5-10 11:11
50HZ,短期100HZ的振動。這種工況影響比較大,尤其是短期的100Hz振動。

伺服電機畢竟是精密器件,電機尾 ...

振動設備和我的裝置之間只能是硬連接,振動會傳遞到伺服電機,兩個途徑傳遞,電機的安裝底座,這個我可以考慮電機和底座之間加減震墊,再一個比較難辦-聯軸器,梅花形聯軸器有減震效果,但作用有多大不清楚

作者: LiNing_jrjub    時間: 2023-5-10 16:16
本帖最后由 LiNing_jrjub 于 2023-5-10 16:20 編輯

我這有個項目經驗供你參考
沖床裝模平臺上面安裝了雷賽的閉環步進電機,硬連接,沒有任何減震措施。
沖床的震動頻率沒有你說的那么高
目前設備穩定運行了2年,電機沒有出現過故障
伺服電機一般都會有耐震動這項參數的。比如歐姆龍1S系列伺服,標稱耐震動10~60Hz、加速度5.88m/s2以下(在共振點不可連續使用),可以看一下標稱參數是否符合你的使用工況
在高頻震動工況下,建議還是加減震裝置,伺服電機的安裝法蘭面位置加裝減震隔墊,花不了多大代價。然后用儀器去測量隔離減震之后,電機的震動是否滿足額定工況要求


作者: ahway    時間: 2023-5-10 16:54
需要根據實際參數增加隔震墊或隔振腳座,我會向客戶推薦Fabreeka隔振材料: