久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 關于環氧樹脂板和電木板絕緣性能比較 [打印本頁]

作者: liugl    時間: 2023-4-20 16:15
標題: 關于環氧樹脂板和電木板絕緣性能比較
各位大佬,相同厚度的環氧樹脂板和電木板,那個絕緣性能比較好?特別在高壓行業,電壓范圍為:10kV~30kV左右,謝謝!

作者: shentu    時間: 2023-4-20 17:10
電木板
作者: 東海fyh126    時間: 2023-4-20 17:17
電木只有中級電氣絕緣性,,,,,,,
作者: 702736    時間: 2023-4-20 19:09
環氧板好,但也沒30KV
作者: UCHIHASASUKE    時間: 2023-4-21 08:40
高壓塔上不是用陶瓷的嗎?
作者: lgc9900    時間: 2023-4-21 10:28
單論絕緣性,環氧樹脂,電木沒得比。
我做過百萬伏的產品,里面有環氧樹脂,但是主要目的不是直接抗高壓,不知道你的目的是什么。
籠統的說,環氧樹脂和電木是同一種材料。
作者: 菜鳥XSH    時間: 2023-4-21 10:48
同厚度來說,環氧纖維板好于灌澆的環氧樹脂膠,盡管兩者指標大概都是10KV/mm,個人在許多的實際應用中、后者試過被擊穿(做過真空處理),而前者基本未遇過擊穿案例。