東北制造 發表于 2022-8-13 10:53
使用屏蔽線纜,線纜單獨竄鐵管,
電纜線增加鐵氧體磁環。。
不進則退wp 發表于 2022-8-13 11:02
線體都是屏蔽線,電腦部分是原廠帶的加了磁環。加鐵管,原理上可行,下次試試,這次已經不允許做這么大變 ...
東北制造 發表于 2022-8-13 11:05; C( N" k9 m$ S& |( m' C U! i! u
單獨鐵磁性金屬小線槽~~~~~~···.
鹿子衿 發表于 2022-8-13 11:28
電磁干擾的問題。如果問題還嚴重。把電腦做入鐵盒子嵌進去。
不進則退wp 發表于 2022-8-13 12:063 n8 M$ k/ u' v" `
嗯也是一個辦法,就怕主要干擾在線上,后面不行可以嘗試一下。目前是偶爾出現
大白小白 發表于 2022-8-15 19:39/ D) O: ]' k3 C0 u, i, N4 w
UPS有效果嗎
不進則退wp 發表于 2022-8-16 15:222 c* j6 B! i% Q Q) V& D
總電柜走線,總電柜是接地了,我們在嘗試電腦再單獨接一下地,不知道會不會有效果
蘇州裝配工 發表于 2022-8-16 12:57+ R4 [: B2 ~/ p& T
電源污染 以前設備在某港區 煉化很多 電源波形真的亂 別說電腦 伺服都走不準用示波器看編碼器的波形 ...
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |