久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱
機械社區
標題:
伺服電機慣量與負載慣量
[打印本頁]
作者:
切JJ練神功
時間:
2022-7-21 21:56
標題:
伺服電機慣量與負載慣量
伺服電機慣量與負載慣量之間比值為1:6,需要加減速機嗎?負載慣量過大時,伺服電機是不是不能轉動
作者:
大尾(yi)巴狼
時間:
2022-7-22 08:22
需不需要加減速機根據你工況要求訂,一般1∶6沒啥問題;慣量過大伺服電機可以轉動。慣量比只影響你結構的響應時間,慣量過大可以通過更改加減速時間來解決。
作者:
zqh100
時間:
2022-7-22 08:32
正常情況下,不需要。
作者:
加肥貓devil
時間:
2022-7-22 08:36
看你需要達到什么要求,不能單純的問這個問題。必須具體情況具體分析的,有些工況甚至要求一比一以上的。
作者:
hxglty
時間:
2022-7-22 08:47
可以用
作者:
空空的空
時間:
2022-7-22 08:52
慣量匹配按照常規是沒有問題的,同時還要考慮你的輸出扭矩是否匹配
作者:
展翅翱翔with
時間:
2022-7-22 13:15
扭矩是決定你電機能否轉起來,能否帶動負載,而慣量是決定電機是否運轉平穩
作者:
走江湖
時間:
2022-7-22 13:17
一般是夠了