標題: 風機和排風扇接在一起為什么會跳閘 [打印本頁]

作者: 溫暖的天空    時間: 2022-7-13 12:38
標題: 風機和排風扇接在一起為什么會跳閘
公司原來是用定時器控制接觸器同時啟動三臺負壓風扇,風扇電機功率0.75KW,380V。因為風扇排風效果不好,改了其中一臺為軸流風機,風機的電機功率2.2KW,380V。: \% u" i+ C; [
原來是可以同時啟動的,現在好了,一起動就跳閘。接觸器是50A的,應該不會有過載的情況。哪位大神幫分析一下,是什么原因?謝謝!  Z6 g' d4 s. \$ h- o# F

2 D% E$ Q  L8 D! i4 c( ~6 C
( ]# O2 X' L4 O* R0 O4 a
作者: 東北制造    時間: 2022-7-13 12:53
找專業電工處理
作者: 702736    時間: 2022-7-13 13:45
看你的表述,就應該找一個起碼的電工看一下
作者: renpp0167    時間: 2022-7-13 13:50
設備如果是正常的那沒問題,關鍵是有可能有不正常的,哪個設備有短路了,接線有短路了都有可能。還是要電工排查
作者: 攻城獅老李    時間: 2022-7-13 14:36
排除法先試試,單獨控制風機看看跳閘嗎
作者: 熱青茶    時間: 2022-7-13 14:42
應該過載了,分時啟動。
作者: llh2253    時間: 2022-7-13 15:17
本帖最后由 llh2253 于 2022-7-13 15:20 編輯 - I( Z2 r# e' a4 @; e" `! A' ^

/ K4 e. B# ^+ _5 O誒!找個電工難么?
- h* v5 L  R# s; b- G
5 V  C; `; O" r; x8 Z/ N跳閘。。。是幾個意思?是漏電保護?空開?還是接觸器熱繼保護?先分清楚再查原因。
作者: 路過DK    時間: 2022-7-13 16:38
三臺電機啟動 總的啟動電流還是有可能超50A 吧
作者: 祝福官    時間: 2022-7-13 17:09
電機啟動電流一般是額定電流的4-7倍 有可能會燒,(2+2+6)7=70A 。你換個一百A的接觸器試試,你可以用示波器監測一下啟動電流
作者: twzd333890501    時間: 2022-7-27 10:28
現在有啥問題都首先求助網上,往往忽視了最直接有效地解決方法
作者: 溫暖的天空    時間: 2022-8-2 11:49
后來換了排風扇電機,可以了。
7 U1 Z4 a) E1 H2 K+ R9 h" _應該是有一臺排風扇的電機出問題。+ c. V1 J( Q4 d# [. ^& h
謝謝各位!
作者: 平凡yjr    時間: 2022-8-14 08:19
首先弄明白是接觸器跳還是空開跳?如是總的空開跳,可能是起動電流過載。如是接觸器跳,要查起動控制回路,是否有聯鎖條件出錯了