低溫工作車間,如何解決電控箱凝結水問題
[打印本頁]
作者:
冷水黃金
時間:
2022-7-6 08:58
標題:
低溫工作車間,如何解決電控箱凝結水問題
車間3度左右,濕氣大。
0 q. \6 t$ q8 D
設備是與機架做一起的整體式電控柜,目前長時間使用后,出現凝結水,空開跳閘現象。
& X0 C6 g6 `; L! ~! S
請教下這種問題如何解決的?
% V* h1 O* T: s0 j
8 B* w) h6 s/ y1 m& d, L
: p: E2 m* _! {- y
作者:
sgxap666
時間:
2022-7-6 09:02
抽濕機呀
作者:
余存
時間:
2022-7-6 09:07
配臺除濕機?
作者:
東北制造
時間:
2022-7-6 09:36
雙層電箱,配置電柜除潮器。
9 m$ b0 n! |) j" U( ?
您發個照片看看~~~~~~···.
作者:
wjxsjd
時間:
2022-7-6 10:50
配臺除濕機吧
% d, P4 }* o8 P
作者:
毛毛蟲
時間:
2022-7-7 17:41
濕氣大除濕啊
作者:
謙卑畏天恩
時間:
2022-7-9 15:30
電柜專用空調了解一下,可以降溫除濕