作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-21 22:15
標題: 壓力傳感器用錯了量程,會出現什么結果
液壓系統中用了一個壓力傳感器,液壓系統壓力0--300bar,單片機輸入的程序也是0--300bar,但是我選了一個量程0--400bar,4--20mA的壓力傳感器,想問一下,這樣用會出現什么結果,顯示的壓力值還會準確嗎& G. v/ ?/ N/ v. W7 v

作者: 東北制造    時間: 2022-5-21 22:39
如果是一樣的反饋信號,也就是顯示不準而已,有比例偏差。。
作者: hl90    時間: 2022-5-21 22:58
對電氣不是很懂,但是原理不就應該是:
$ q8 I- D( I2 l# h, l9 Y; {. t* K你要測量200ml的水,你買了一個300ml的量杯,但是別人送你一個400ml的,你就打算用400ml的量杯測,所以不管是300的還是400的,最后測出來還是200ml;
, N" S/ A. G& p$ I9 ^: H, b應該是這樣吧,有沒有大佬出來解釋一下;反正我的氣路上選型我是按照這個邏輯思路來選的,
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-21 23:00
東北制造 發表于 2022-5-21 22:39  K) G4 ]9 i9 V8 j8 p
如果是一樣的反饋信號,也就是顯示不準而已,有比例偏差。。
. X$ B* P! z" U5 ]  Q  U7 \
您說的反饋信號,就是指的4--20mA嗎
  G0 [( t8 u* A; u" L
作者: hoot6335    時間: 2022-5-22 02:10
這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應25bar,300bar就是12mA.
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 05:40
hoot6335 發表于 2022-5-22 02:10
( n; g3 f( ?! K5 b5 k& e這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應2 ...
% m3 q* Q3 z; G5 z0 v
那么我又有一個問題了,當系統壓力300bar時候,輸出是12mA,那此時顯示的壓力是多大呢
* }  Y! K. s% w- {
作者: 702736    時間: 2022-5-22 07:00
人生絢麗 發表于 2022-5-22 05:40
  X4 A3 H2 K6 ]( a, V那么我又有一個問題了,當系統壓力300bar時候,輸出是12mA,那此時顯示的壓力是多大呢
2 f% Z, K1 ?- a' _+ v
錯!錯選傳感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。: g: V" ]4 O3 s" x( Y* v2 l4 _4 q
當系統壓力300bar時,傳感器輸出是16mA,錯誤顯示是225bar。: [. \. r, w$ L# u5 p9 m9 ?- P

作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 07:52
702736 發表于 2022-5-22 07:00
) `, H0 t+ [3 {1 ]. O* L( c+ S  K4 _+ K錯!錯選傳感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。3 q3 q  E1 s! R
當系統壓力300bar ...

- ^/ z9 l$ |* `' ~4 @! l& h- e1 H這個225bar,是怎么算出來的?. j2 X, c/ D! b

作者: 702736    時間: 2022-5-22 08:16
調一下軟件設定值應該很簡單的
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 08:54
人生絢麗 發表于 2022-5-22 07:52
: Q' @' U8 B3 H8 R9 [8 {這個225bar,是怎么算出來的?

2 M4 t5 y, f" _1 c7 b8 P& ?漂亮,謝了哈,終于解決我的疑惑了
8 F2 U& D0 w* u/ a
作者: 凱思特    時間: 2022-5-22 10:02
請編程人員調一下程序就行了                  
作者: 人生絢麗    時間: 2022-5-22 12:09
凱思特 發表于 2022-5-22 10:02( k- H, Q9 a# ~
請編程人員調一下程序就行了

/ r* X3 x1 |! f8 w1 j嗯嗯,收到。: _+ i5 F5 `! _1 U9 G# E

作者: 17567410    時間: 2022-5-22 21:49
應該是對的系統要求300,原件選400沒毛病!
作者: 螞蟻博巖    時間: 2023-9-15 10:27
4-20mA是輸出信號。這樣用的話400的壓力在單片機上可能顯示300
作者: 毛毛268    時間: 2023-9-30 04:08
對應設置改就可以啊
作者: 喂我袋鹽    時間: 2023-9-30 12:33
hoot6335 發表于 2022-5-22 02:106 X9 ^" Q6 \6 [" R; F
這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應2 ...