|sovv發表于 02-18 15:34我之前有遇到過開關電源出來的24V電壓不穩定,工作中有時會變低,導致經常自動重啟。
|llh2253發表于 02-18 16:34提問題,先將語句組織好!這也是一種態度!<br>
<br>
1、24V 電源問題,可以用替換法;<br>
2、屏的問題,也是替換;<br>/ m$ s6 m3 Y! A( H9 ~: h8 c
3、接地干擾,設備系統接地不規范。。。<br>
<br>" x$ K0 f# M& ?' G6 y9 w( A6 ]
軟故障,抽絲剝繭,慢慢查原因。如果你不是電工,就讓(請)專業電工來!
|duanjidao發表于 02-18 22:51謝謝您,大哥,我沒有檢查語句,收到您的回答我很高興,我重新組織一下語言,就是我這個觸摸屏有時候會突然黑啟,但是機器的電源沒有斷開,只是屏幕的電源斷了,檢查得知后24V電源的電壓沒有問題。
|長橋臥波發表于 02-18 17:05把觸摸屏單獨用24V電源供電試試,有時候不是開關電源本身的問題,而是傳感器負載有短路現象,導致開關電源打嗝保護。