久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 選型看出專業度 [打印本頁]

作者: 遠祥    時間: 2022-2-7 18:26
標題: 選型看出專業度
本帖最后由 遠祥 于 2022-2-7 18:27 編輯

真是專業的人做專業的事啊!

這次是一個氣源處理件的選型!
(, 下載次數: 73)

對氣控方面不專業的人,型號就喜歡往大了選。
(, 下載次數: 77)

三聯件AF50/AR50系列的,不用對的只用貴的!
用一寸的管螺紋內徑30.5mm,管徑越大越好!氣流量大,工裝氣路有保障!(生產設備都是這種思想);
(, 下載次數: 73)

再來看看專業的做法;
(, 下載次數: 85)

用AF40/AR40系列的,用6分的管螺紋內徑24.117mm足夠了;
因為工裝氣路的穩定還是要靠儲氣罐,只靠流量,不穩定氣壓是不行的!
(, 下載次數: 72)

SMC軟啟動閥AV4000-04-5DZB(有條件最好增加一個)
(, 下載次數: 75)

  軟啟動閥的作用是在氣源處理三聯件之后,可以將下游的空氣壓力緩慢的上升至一定壓力后再全部打開,可以起到保護下游氣動元件的作用。使用壓力必須高于設定值,壓力過低則不適用。



作者: 曉昀    時間: 2022-2-7 18:41
本帖最后由 曉昀 于 2022-2-7 18:42 編輯

在流體流速一定的情況下,管徑越大,氣體流量越大。壓縮空氣流速最大不超過30m/s。氣源處理元件的選型要根據后面流程用氣要求確定,也不是過濾精度越高越好,經濟實用就行。
作者: 魍者歸來    時間: 2022-2-7 18:49
專業的事情確實還要靠專業的人來做。之前我朋友手腕附近有一處皮炎,看了好幾家醫院,都是給開點兒藥膏,但是皮炎總是反復。后來是去一個塑模廠的時候,跟那個總工閑聊提到了,總工就跟開玩笑似的跟他說,讓他換個其他品牌的鼠標腕托試試,結果很快就好了。他其實是對橡膠中的某些添加劑過敏……
作者: 韓寒11    時間: 2022-2-7 20:17
現場有一臺設備就是因為與同一管路其它氣動設備同時工作而導致氣壓過低報警,可以試試這種閥
作者: 遠祥    時間: 2022-2-7 21:16
魍者歸來 發表于 2022-2-7 18:49
專業的事情確實還要靠專業的人來做。之前我朋友手腕附近有一處皮炎,看了好幾家醫院,都是給開點兒藥膏,但 ...

有鼠標墊用算是好的了,我來公司幾年了,鼠標都一直在桌面上摩擦的
作者: 遠祥    時間: 2022-2-7 21:18
韓寒11 發表于 2022-2-7 20:17
現場有一臺設備就是因為與同一管路其它氣動設備同時工作而導致氣壓過低報警,可以試試這種閥

可以的,韓導可以試試看

作者: 平凡yjr    時間: 2022-2-8 07:43
學習了
作者: 加肥貓devil    時間: 2022-2-8 07:50
這個軟啟動閥真沒用過,看起來很有意思,回頭也試試這種閥,去年有一家公司買了一臺我們的標準設備,去了以后生產非常不穩定,處理了好幾次沒發現問題,后來去了一個老師傅一點一點的找原因才發現特么客戶那里接設備的水管子是12變10再變8再變6然后又一路變回10接到我們設備上,雖然我們設備耗氣量小,但是也架不住他這么變,而且他還在設備入氣管那里接了兩個氣槍,導致他每次用氣槍的時候我們設備供氣量就不足,然后就出異常。
作者: shixijiang    時間: 2022-2-8 08:13
遠祥 發表于 2022-2-7 21:16
有鼠標墊用算是好的了,我來公司幾年了,鼠標都一直在桌面上摩擦的

牛人都是這樣的,樓主已經達到至高境界無招勝有招。

作者: 我是大坑    時間: 2022-2-8 08:29
學習

作者: 熱青茶    時間: 2022-2-8 08:45
本帖最后由 熱青茶 于 2022-2-8 08:54 編輯

一次給一家知名大公司客戶開發,一臺小設備。為了與其他家同類型產品競爭,客戶增加了一個接頭。當時還是在設計輸入階段,問客戶為什么這樣配置。他說就是比拼。我想跟手機差不多了,堆疊拼硬件。告訴他這樣可能適得其反,用戶體驗感很差,他說考慮考慮。大公司就是不一樣,有專門的用戶問卷市場調查,很詳細,做得非常好。其中有一條就是接入過多輸出,而致每一用戶使用不足,資源過度分配問題。于是客戶就取消了增加接頭的配置。
作者: wanglj671    時間: 2022-2-8 08:49
遠祥 發表于 2022-2-7 21:16
有鼠標墊用算是好的了,我來公司幾年了,鼠標都一直在桌面上摩擦的

我們公司一樣

作者: 辰音奈奈    時間: 2022-2-8 09:49

作者: 及上開    時間: 2022-2-8 10:40
緩慢啟動電磁閥我們一般放在三聯件最后面,和圖示的位置有區別嗎
作者: 鑄林邀風    時間: 2022-2-8 11:10
所以非標設備往往有很多不夠合理的地方,沒時間一個個計算(也是因為懶),直接往大了懟,安全第一,不出問題就是省成本。
作者: 徽含一劍    時間: 2022-2-8 14:12
圖二其實也不專業,手控開關閥不應該放在最后,否則無法實現自動排殘壓。另外圖一還有一個明顯的不專業的地方。
作者: 高圓圓女神    時間: 2022-2-11 08:10
徽含一劍 發表于 2022-2-8 14:12
圖二其實也不專業,手控開關閥不應該放在最后,否則無法實現自動排殘壓。另外圖一還有一個明顯的不專業的地 ...

之前我做的手動閥都放在三聯件后面,盡管使用起來也沒啥不適,聽你這一說才覺得是不合理的!

作者: 受不了了    時間: 2022-2-11 15:38
這行業不缺錢呢
作者: 餮殤    時間: 2022-2-12 09:24
徽含一劍 發表于 2022-2-8 14:12
圖二其實也不專業,手控開關閥不應該放在最后,否則無法實現自動排殘壓。另外圖一還有一個明顯的不專業的地 ...

看圖上手控閥配了消聲器,那款應該是有排氣功能的,

作者: 徽含一劍    時間: 2022-2-12 11:23
餮殤 發表于 2022-2-12 09:24
看圖上手控閥配了消聲器,那款應該是有排氣功能的,

你沒明白意思。手控閥放到最后,擰手柄,它是排氣了,但前面的那些元件還是帶壓的,這種就不方便工人操作維護。舉個例子,如果過濾減壓閥要換濾芯或者減壓閥壞了甚至換個壓力表,你都不方便拆卸。所以正確的做法是手控閥放在氣源組件的第一位,因為一般主管道上的球閥都是兩位兩通的,不是兩位三通的。

作者: dtltc123    時間: 2022-2-12 16:02
專業~棒!
作者: lianghypo    時間: 2022-2-12 19:32
徽含一劍 發表于 2022-2-12 11:23
你沒明白意思。手控閥放到最后,擰手柄,它是排氣了,但前面的那些元件還是帶壓的,這種就不方便工人操作 ...

SMC標準做法就是放在最后,因為殘壓釋放閥的氣源了也要經過處理,前面在加多一個手滑閥就好

作者: 機械設計攻城獅    時間: 2022-2-13 16:57
遠祥 發表于 2022-2-7 21:16
有鼠標墊用算是好的了,我來公司幾年了,鼠標都一直在桌面上摩擦的

鼠標墊表面有大量的粉塵,皮屑,細菌,微生物...不好清潔,還不如在桌面上摩擦吧

作者: 蘇醒的棉花糖    時間: 2022-2-14 15:51
做非標都是這樣,價格便宜不說,時間還緊湊,根本就沒有時間全部計算,只能往大了選,很多客戶東西能不能用他不考慮,先交貨然后在慢慢改
作者: 遠祥    時間: 2022-2-14 18:18
蘇醒的棉花糖 發表于 2022-2-14 15:51
做非標都是這樣,價格便宜不說,時間還緊湊,根本就沒有時間全部計算,只能往大了選,很多客戶東西能不能用 ...

所以做的第一臺設備都是虧本的呀

作者: wlj0202    時間: 2022-2-16 09:27
遠祥 發表于 2022-2-7 21:16
有鼠標墊用算是好的了,我來公司幾年了,鼠標都一直在桌面上摩擦的

自己買個鼠標墊不行么?
不用鼠標墊總感覺鼠標不靈活了

作者: SNT    時間: 2022-2-16 09:59
有依有據,乃真大師。

作者: 青羽風辰    時間: 2022-2-16 19:02
學習了
作者: laozzzji    時間: 2022-2-17 09:12
加軟啟動閥很好,一般有大缸徑的氣缸,都要加。不加的話,開機時,大氣缸突然動作,很嚇人的,也很容易對設備造成損壞。
作者: 綾野    時間: 2022-2-17 09:49
以前做氣動的時候真沒考慮過這個