標題: 三菱M70V原點設置問題 [打印本頁]

作者: 浣溪沙    時間: 2022-1-20 01:32
標題: 三菱M70V原點設置問題
[attach]529610[/attach]
5 A$ h& h9 K% i. E報警號S02    2277  X軸,如何解決,X軸伺服驅動報警號37,這問題解決不了,原點也就設置不了,絕對位置不能改為1坐標就不能移動!等待解答中。。。。。。。。
  o0 \" _+ Z# b1 W
作者: 1024012370    時間: 2022-1-20 14:04
電機代碼沒設置正確
作者: 遠祥    時間: 2022-1-20 16:07
1.先設定參數#2049 (1)情況一:如果是第一次回絕對值零點則將#2049設為“4”絕對值基準點模式,機床斷電,(伺服也需要斷電)再上電,否則伺服數碼管會有25號報警...* L) T5 ?' X( n. ?; ^
2.進入絕對值設定畫面3 T+ d# S' ^# b0 W# W. h
3.先將此界面中的#0設為“1” ,用手輪或手動方式把要回的軸移動到基準點(機床的零點)。
作者: 浣溪沙    時間: 2022-1-20 20:55
遠祥 發表于 2022-1-20 16:079 [3 N( a+ c. A1 u2 q3 Z, X2 O4 ]8 w
1.先設定參數#2049 (1)情況一:如果是第一次回絕對值零點則將#2049設為“4”絕對值基準點模式,機床斷電,(伺 ...

$ S0 a3 [4 V# j& n% H' @你這種做法,我試過N次了哦,。。。。。2 w) h2 Y$ t) V& h

作者: 浣溪沙    時間: 2022-1-20 20:55
1024012370 發表于 2022-1-20 14:04* a6 p! O. F: b! y# i
電機代碼沒設置正確
) A4 k7 Y; V0 t' l5 S
請問,哪點沒對?. l% ~! s$ Z1 {$ J; P
' Z5 J- O0 t. K2 Z$ ~6 P) K

作者: king937156252    時間: 2022-1-25 11:26
學習下!!!!!