久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 如何根據計算出的所有的氣缸總流量選擇氣體管道直徑大小 [打印本頁]

作者: fsqr178713    時間: 2021-12-20 14:51
標題: 如何根據計算出的所有的氣缸總流量選擇氣體管道直徑大小
如何根據計算出的所有的氣缸總流量選擇氣體管道直徑大小?使用3寸管,還是幾寸的?
8 J- S3 t% N4 L& s  a. T
作者: 陳大餅吖    時間: 2021-12-20 15:05
氣管表格里面,有個數據叫有效截面積。
作者: hl90    時間: 2021-12-20 15:05
設備上直接上3寸管?除了組裝輸送線上見過,其他還真沒見過用3寸管供氣的
作者: 3983596    時間: 2021-12-20 15:41
2、3、4、5、6、8、10寸都有
作者: 3983596    時間: 2021-12-20 15:41
看流速,流速*截面積=流量
作者: 十三哥    時間: 2021-12-20 16:32
我們現場一般一條生產線的總進氣管都是用D20或DN25的管子, 分支的總管一般就是DN16的軟管。一條生產線至少10多20個氣缸。
作者: fsqr178713    時間: 2021-12-20 16:33
hl90 發表于 2021-12-20 15:05) N) x5 R0 [- l, j
設備上直接上3寸管?除了組裝輸送線上見過,其他還真沒見過用3寸管供氣的

# A* f# L; {5 C3 p0 p我是一整條線體,氣缸比較多,一百多個氣缸9 V  x( N) z& ~" Y  ?% j3 y

作者: fsqr178713    時間: 2021-12-20 16:34
十三哥 發表于 2021-12-20 16:32
* T4 U: o& [3 K9 J5 ~我們現場一般一條生產線的總進氣管都是用D20或DN25的管子, 分支的總管一般就是DN16的軟管。一條生產線至少 ...

' k# n2 e7 @8 N* b) ~& E大佬幫忙估算下,用多大管
( Z) @. [( n! p, ~; i0 r9 R
作者: 十三哥    時間: 2021-12-20 16:37
本帖最后由 十三哥 于 2021-12-20 16:41 編輯 1 N! }/ f! p1 U2 j/ T
fsqr178713 發表于 2021-12-20 16:342 {7 u: n7 Y& y" S
大佬幫忙估算下,用多大管

6 d7 @, _$ Q6 p. o' J/ a我也不會算,只是我們公司去年新建廠房,我在現場負責安裝等措施。 看了原廠家設計的生產線一般都是這種直徑。這個是桂林院設計的,人家國內首屈一指的公司,肯定沒問題。 畢竟生產線都安裝使用了快一年,沒出現什么氣壓不夠的問題,DN25絕對夠了。* E$ F: c, [* |/ S" C1 Q8 P

作者: 十三哥    時間: 2021-12-20 16:44
還有一種辦法,把所有氣缸的進氣管的截面積加起來看看是多少,再估算一下總進氣管的直徑。
作者: hellodaniu    時間: 2021-12-20 18:44
用儲氣罐,緩沖單機壓力消耗對主管道氣壓的影響
作者: 曉昀    時間: 2021-12-20 19:11
在網上查流體管徑,流量,流速三者之間的計算公式,下來就是代公式計算的問題。
作者: 未來第一站    時間: 2021-12-20 21:41
應該是最多同時動作時的流量,這么多缸不可能同時動作吧。
作者: 遠祥    時間: 2021-12-20 22:59
我們生產現場使用的管路也是DN25直徑管道,用起來沒有出現氣量不夠的情況。
作者: fsqr178713    時間: 2021-12-21 08:26
也不知道DN25夠不夠,不夠到時可麻煩了,給客戶做的生產線,客戶要求提供管道大小,他們要安排施工布管。
作者: cwq460672077    時間: 2021-12-21 09:25
進來學習學習
作者: fsqr178713    時間: 2021-12-27 16:40
有會計算的大佬嗎?