久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 中間繼電器沒有動作,但卻能測出電壓,但此電壓卻不會引起電器動作! [打印本頁]

作者: 訛誤佛一    時間: 2021-10-17 19:56
標題: 中間繼電器沒有動作,但卻能測出電壓,但此電壓卻不會引起電器動作!
今天無意間發現的,中間繼電器控制電磁閥線圈,中間繼電器沒有吸合,測量電磁閥插頭電壓130V多,但電磁閥不會動作,中間繼電器吸合,測得電磁閥線圈插頭電壓110V,電磁閥動作!這個空測量的130V電壓是怎么回事?感覺比較奇怪!
4 F& B6 O2 _4 u0 n
作者: 702736    時間: 2021-10-17 20:54
不如把電路和測量點用圖畫出來,要不再多的敘說都不一定說得清
作者: 未來第一站    時間: 2021-10-17 20:54
是挺怪,你再分別測一下電流唄。
作者: 曉昀    時間: 2021-10-17 22:46
你怎么判斷電磁鐵吸合了?
作者: 白無無    時間: 2021-10-18 07:38
130V的是不是感應電啊?
作者: oldpipe    時間: 2021-10-18 08:20
電路接反了!
作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2021-10-18 08:54
是感應電。
作者: 遠祥    時間: 2021-10-19 17:40
多半是電路接線錯誤
作者: 周經理    時間: 2021-11-29 22:24
電磁閥線圈是虛電,未形成回路。130伏是對地電壓




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5