作者: fuyu389    時間: 2021-9-27 13:16
標題: 立柱的加強件多厚合適
立柱的加強件多厚合適,地板20mm,立柱200*200*10,加強筋多厚合適,

作者: tsdt001    時間: 2021-9-27 13:58
一般的像你這個16的夠了。用2根加強筋的話就10
作者: fuyu389    時間: 2021-9-27 14:21
tsdt001 發表于 2021-9-27 13:58
一般的像你這個16的夠了。用2根加強筋的話就10

我加強筋10mm與應為方管就是10mm的,四個加強筋,我覺得加強筋比管厚沒意義,不知道對不對

作者: 曉昀    時間: 2021-9-27 15:59
加強筋一般與型材壁厚一樣就行。
作者: erhgerdh    時間: 2021-9-27 16:55
看你多高的立柱,一米以下基本和方管一樣厚就差不多
作者: 默笑滄海    時間: 2021-9-27 18:40
加強筋不要超過主材壁厚,超了也沒用還浪費材料
作者: 未來第一站    時間: 2021-9-27 21:24
GB50017-2003<鋼結構設計規范>中有詳細的計算方法及構造要求。
作者: 詹姆斯007    時間: 2021-9-27 21:29
這個筋板是加強底板的,不是加強方管的。
底板尺寸越大,筋板就要厚一些,反之筋板可以薄一點。

作者: 妖洞兩拐    時間: 2021-9-28 08:41
要計算的,筋板盡量靠近壁板,
而且你這個筋板放在中間,是空的,效果不好
作者: wlj0202    時間: 2021-9-29 09:16
本帖最后由 wlj0202 于 2021-9-29 09:17 編輯

經驗厚度是10左右,
建議加強筋最角落處倒角30×30左右,不然很難焊接的
作者: 專注專心專業    時間: 2021-9-29 09:48
fuyu389 發表于 2021-9-27 14:21
我加強筋10mm與應為方管就是10mm的,四個加強筋,我覺得加強筋比管厚沒意義,不知道對不對

主要還是看加強筋加強的主體,主體承受與承載方向一致的單一力,沒有加強筋也可以;主體有彎矩,加強筋長度、厚度有關系;一般加強筋感覺都是做補強焊接用。。。

作者: 遠祥    時間: 2021-9-30 03:37
厚一些好,厚度16mm比較合適了!
作者: bczh    時間: 2021-9-30 11:53
加強筋和管子壁厚差不多就行了,厚太多也沒用,太厚首先壞的就是管子