車間換了個12.1 m^3/min的空壓機  現在輸氣管小了 要換管子,這個要報備嗎?8 |* [7 a5 l4 D+ ~, T$ X3 _! K
另外這種換管子大小長度的設計,以及管路布置和安裝是找誰來做的- N) R9 X; P. K# J

作者: sgxap666    時間: 2021-9-22 14:42
我們廠里氣管都是自己布的,七個氣壓的。
作者: ruanmingqin0220    時間: 2021-9-22 15:39
儲氣罐和安全閥需要到當地質監局旗下的特種設備檢驗中心報備并做定期檢驗,工廠內部管路最好找有資質的人員施工;具體看工廠情況吧.....
作者: 甘奇巧    時間: 2021-9-22 15:48
ruanmingqin0220 發表于 2021-9-22 15:394 O+ Y3 J8 S% }7 r. A& O- P
儲氣罐和安全閥需要到當地質監局旗下的特種設備檢驗中心報備并做定期檢驗,工廠內部管路最好找有資質的人員 ...
! w. C# T/ M: M2 U1 F- V' ^
那管路設計呢 要不要資質和出圖蓋章
" K6 A. I! @( t7 d# m9 @
作者: 曉昀    時間: 2021-9-22 16:34
可以自己做,按最大工作壓力計算管道壁厚,管道壁厚要考慮腐蝕裕量。如果自己實在不會計算,也不會布管,還是找專業人事做。找化工機械專業或者化工工藝專業的人去做,這個對他們來說非常簡單。
作者: 曉昀    時間: 2021-9-22 16:36
你說的流量是工作壓力下的流量還是標況流量?根據d=0.0188*(Q/n)計算管徑。
作者: 韓寒11    時間: 2021-9-22 20:44
專業的事情要由專業的人來做,特別是特種設備,如果因為自行設計而出現相關問題的話,是會受到一定的法律責任的
作者: 無聊過客唱反調    時間: 2021-9-22 21:20
我們車間的管子也是我們自己鋪的,沒報備也沒人查
作者: 未來第一站    時間: 2021-9-22 22:27
說清楚,天然氣?
作者: 零分貝大衛    時間: 2021-9-23 11:52
去找設備部的大佬
5 K: ~  ^* c, G: g
作者: 遠祥    時間: 2021-9-27 16:21
這個最好是報備一下,否則后續出現什么安全事故,扯不清關系!
作者: 黑色七月未央    時間: 2021-9-29 15:38
那玩意以前都是自己干,但是一些儀表和閥什么的有人查