1.4-20mA無源電流信號+ E6 Z+ Z. @; x1 w+ M$ y
用西門子PLC做的控制器,根據溫度變送器控制加熱器的通斷;根據壓力變送器控制電磁閥的通斷。要求做一個信號源代替壓力變送器信號,測試PLC控制器的輸出。編程的回復說:壓力變送器是4-20mA無源電流信號,沒有這樣的信號源。
' b+ V& p  n3 o' u. ?我理解:兩線制4-20mA無源電流信號,只是說接入的兩根線既是電源線又是信號線,沒有另外的單獨供電線吧。
作者: wugehaoniu    時間: 2021-9-12 08:32
支持支持。頂起來
作者: 2020我一定行    時間: 2021-9-12 10:18
樓主整這些沒用,有空的話 整理出一些 機械名詞給大家鑒賞
作者: 642093071    時間: 2021-9-13 10:21
“ 想要的是能產生1.6-13毫安電流上升慢下降快的鋸齒波、2.三角波、3.13-6毫安電流上升快下降慢的鋸齒波”。原MBS8252壓力變送器+連接24V+;MBS8252壓力變送器-連接西門子6ES7134-4GB52-OABO.根據24V電源能否做一個專用的信號發生器,代替壓力變送器產生6-13毫安電流。上升或下降希望在20ms完成。大俠看一下可行嗎
作者: 702736    時間: 2021-9-13 10:43
20ms對PLC就是個開關信號了,還有啥波形要求?估計你和電器說的是兩回事
作者: 642093071    時間: 2021-9-14 20:43
702736 發表于 2021-9-13 10:432 x$ [+ M! x3 n0 W  @) C7 _
20ms對PLC就是個開關信號了,還有啥波形要求?估計你和電器說的是兩回事
6 r$ T, w. n% }' ]8 h' v" x
(從你這回答還是去看一下什么是4-20ma信號,去和電器多溝通)——正在對照6ES7231-4HF32-0XB0模塊向電氣工程是請教。大俠說一下要溝通哪里?
( Q' O- ^* F/ h3 `' y4 |: |
作者: 702736    時間: 2021-9-14 21:14
642093071 發表于 2021-9-14 20:43; O  K% g' }& x5 _% `" s
(從你這回答還是去看一下什么是4-20ma信號,去和電器多溝通)——正在對照6ES7231-4HF32-0XB0模塊向電氣 ...
9 E4 g1 k( O) [! q
先請電器把問題描述下,例如4-20mA特定變化的曲線$ p* Q3 U0 F3 z) m4 Y

作者: 642093071    時間: 2021-9-15 23:08
向西門子銷售咨詢上述問題,技術支持問道“要了解內部電路干啥”?
' @- Y# A! d/ N3 s* f5 Z- c9 b, M. W1 l3 ~
想搞清楚的第一個名詞“無源電流信號”。壓力變送器的兩線制是無源電流信號。按我理解整個變送器可以等效成一個特殊電阻Rt,變送器兩端電壓(電源正極L+減去A+)/Rt得到的電流I符合壓力—電流的對應線性關系.PLC內部A+電位高低和電流I大小成比例,和PLC內部的電阻Rn成比例,如不考慮放大器的影響,則A+=IRn .———待確認
作者: 702736    時間: 2021-9-16 09:14
本帖最后由 702736 于 2021-9-16 09:32 編輯
3 k9 W% G, |+ S% m9 e7 J# J
702736 發表于 2021-9-14 21:14
+ ^; Q0 _" k3 j. c/ i) L, n先請電器把問題描述下,例如4-20mA特定變化的曲線
. @2 c$ {  W, M; o3 o% |
可以用簡單的電源,電阻,電容,開關,數字電路搭一個。也可用PLC編一個。但這是電器搞的,你是機械的吧。
作者: 642093071    時間: 2021-9-16 12:56
702736 發表于 2021-9-16 09:14' h- v  t6 M7 ]: Z7 M+ e
可以用簡單的電源,電阻,電容,開關,數字電路搭一個。也可用PLC編一個。但這是電器搞的,你是機械的吧 ...

7 ~/ A/ P; n* m% [  P4 C7 j自己搭建也好,外購或定制也好,是否要知道6ES7231-4HF32-0XB0內部的電路,確定方案的可行性呢?
& u1 `1 S4 L( }$ J" y, |% H
作者: 702736    時間: 2021-9-16 13:22
642093071 發表于 2021-9-16 12:56) w& @" s) [& D( b, U+ w
自己搭建也好,外購或定制也好,是否要知道6ES7231-4HF32-0XB0內部的電路,確定方案的可行性呢?

& M* `. V0 e& e: n不需要。只要知道標準就可/ R* d: ~  P3 Q5 a- l

作者: 702736    時間: 2021-9-16 15:00
702736 發表于 2021-9-16 13:22$ n/ r  r5 i' j2 T) L1 ^0 R  T
不需要。只要知道標準就可

' I4 b8 E1 j  `. V很簡單,是4-20ma,阻抗幾百歐就可以做了* i# W2 ~' z, [" J" n5 m+ ^; v

作者: 642093071    時間: 2021-9-17 09:01
702736 發表于 2021-9-16 15:006 \5 R, y# w2 }" `; Z3 i4 ]" u
很簡單,是4-20ma,阻抗幾百歐就可以做了

  {4 j+ |5 [  V/ T5 ~在元帥手里很簡單,請有時間按時講講具體方案。目前市面上信號源有無源輸出的也可以編輯波形,時間步距1秒,電流步距4毫安。電流變化速率比想要的小許多。( A7 i6 L9 ~% }; n2 P

作者: 702736    時間: 2021-9-17 09:07
你說說20ms對你有啥意思?
( J( {% _/ r3 V, W( e- X; {4 `
作者: 702736    時間: 2021-9-17 12:11
702736 發表于 2021-9-17 09:07
( b& M( w' Z9 I- Z( h9 Q: s3 d* J你說說20ms對你有啥意思?

5 E7 k+ U, n0 q* y- S假如PLC對20ms沒反應要求,那就可以簡化為開關量變化6 t6 O, |. n; C4 s1 E: u

作者: 642093071    時間: 2021-9-18 16:53
702736 發表于 2021-9-17 12:11
# P5 ?7 N4 U6 d, f! |6 u2 E+ I: u假如PLC對20ms沒反應要求,那就可以簡化為開關量變化
3 [* |- f4 n5 [* a# n
元帥說的怎么做還沒搞明白。節后用任意波形發生器+隔離器的方案調試看情況。7 L: }; i" t. M, h

作者: 702736    時間: 2021-9-18 17:02
702736 發表于 2021-9-17 12:11$ i1 E1 I& g, T: X. V
假如PLC對20ms沒反應要求,那就可以簡化為開關量變化

- Y2 a0 S3 [4 t指等同于開關量變化: @" \7 g; W9 [8 v* z

( i0 H+ i5 O! R; [
作者: 遠祥    時間: 2021-9-21 03:58
可以的,自己歸納總結的論點勝過記憶別人的
作者: 642093071    時間: 2021-9-25 15:47
昨天初步測試:輸入連續的脈沖信號0-5V,輸出連續的4-20mA 脈沖信號。  輸出端250歐姆兩端波形振幅大于5V. 不確定是什么原因。
; [; w1 Y' J/ B# _# j2 t  如果輸入連續電壓信號,輸出電流是不大的。
作者: 弓長助    時間: 2021-9-29 11:19
謝謝分享         
+ m$ G9 d2 X, l/ S1 J0 C7 h$ Q
作者: 642093071    時間: 2021-11-20 08:44
2.4-20mA有源電流信號?,F(xiàn)在用的這個壓力變送器可以有兩路輸出,一個是4-20mA有源電流信號;另一個是24VDC開關信號。開關量信號可以設置的選項有壓力上限、回差、延時等,定壓控制變得簡單了些。插腳1接電源正極,插腳3接電源負極,插腳2和插腳3是模擬信號,電流信號或電壓信號可以用按鈕設置;插腳4和插腳3是開關量輸出,可以設置動合或動斷。& w8 j5 \9 F1 v: X9 c* z

作者: 642093071    時間: 2021-11-20 09:19
3.靜態繼電器 " @+ f0 q- O/ d1 A* z! i& x3 M3 C
在GB 2900.17-2009 《電工術語 量度繼電器》中對靜態繼電器的表述是:由電子、磁、光或其它無機械運動的元件產生預定響應的電氣繼電器。
: G5 s, f) Y/ ~
. ?/ \0 w- c' [5 O% S別名固態繼電器。對這個別名聽的多,標準名稱聽的少?!肮虘B(tài)繼電器”中的固是固定不動的意思,固態可能容易聯想物質的三態,固定不動就是靜。這樣看說靜態繼電器更直接。它比電磁繼電器壽命長些,這次選用它更合適些,不會成為壽命的短板。+ R$ p& j  m5 A) i: E2 Y
7 P% e3 _$ Y( H1 B/ U
2 m, O2 e/ _6 o4 R7 E

作者: 武漢老虎    時間: 2021-11-21 07:20
學習了
作者: 642093071    時間: 2021-11-21 10:19
4.傳感器和變送器;熱電阻和熱敏電阻, [4 E) I6 a6 r2 v+ F
傳感器和變送器的區別在于:傳感器的輸出信號是“可用的”,變送器的輸出信號是“符合一定標準的”;
/ I+ M& k2 l% s) a# L熱電阻熱電阻是溫度傳感器的一種;熱敏電阻又是隨溫度阻值變化大的那種器件。5 R2 T! O3 [' [6 f8 ]/ d
本次做的控制器傳感器輸入端口是多路萬能輸入端口,端口可接傳感器、也可接變送器,在控制器的設置界面指定某路信號形式就可以了。7 K$ R% d9 Z- ~0 ?/ b8 R
產品評審記錄寫的第3路為PT100,接線圖寫的是溫度傳感器,三個腳分別為abc.拿了PT100按圖連接后顯示斷路。第一反應是這里要接溫度變送器?因為目前產品名稱傳感器和變送器是混用的,有些進口變送器的中文說明書的名稱就是傳感器。兩者不符事先確認過PT100,怎么會顯示斷路呢?在看產品上的熱電阻RTD標貼AB是內部聯通端,和一般資料介紹3線PT100的標識不同,虛驚一場。
作者: 642093071    時間: 2021-11-21 15:20
5.PT100熱電阻也分線制
/ l6 f9 G' p1 j2 x( U) i/ z這種電阻也分兩線、三線、四線,多出來的是補償線;前面說的變送器無源信號兩線和有源信號三線或四線。
; P# e5 U$ w! u5 U" @$ P% o4 t" M
  S# A# F# k9 m7 `! h
作者: 642093071    時間: 2021-11-23 07:33
“固態繼電器可以控制電磁閥,但是由于電磁閥具有儲能性質,在斷開時會釋放感應電流,該感應電流若流經固態繼電器,可能會引起固態繼電器誤發觸發問題。所以,在實際使用時,需要在電磁閥兩端并接一個合適的電阻,以釋放感應電流,提高固態繼電器的可靠性”——對直流電磁閥是否要并接電阻,今天向廠家咨詢?!翱赡軙?huì)引起固態繼電器誤發觸發問題”——期望有大俠詳解是如何引起誤觸發的