久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 燃燒器設備問題求助 [打印本頁]

作者: yaojingzhi    時間: 2021-9-1 15:18
標題: 燃燒器設備問題求助
現在做的一臺燃燒器,由真空泵不斷抽氣往這邊送,發現氣體燃燒的時候老是順著管道往回走,燃到管道另一頭。不知怎么回事,有大神能指點下嗎?


作者: 程紹碩    時間: 2021-9-1 15:22
送氣氣壓不夠唄
作者: hxt610    時間: 2021-9-1 15:25
風機進氣方向對不對?

作者: 702736    時間: 2021-9-1 16:19
出口要拉一下
作者: 曉昀    時間: 2021-9-1 16:21
氣體從壓力高的一端流向壓力低的一端。
作者: yaojingzhi    時間: 2021-9-1 16:35
|702736發表于 09-01 16:19出口要拉一下
什么意思,大哥可以詳細說說嗎?
作者: oh小二    時間: 2021-9-1 16:57
加一個防火閥,單向通氣,還有啊,為啥要用個真空泵送啊
作者: 702736    時間: 2021-9-1 17:00
yaojingzhi 發表于 2021-9-1 16:35
什么意思,大哥可以詳細說說嗎?

出口用引風機拉一下啊,你都拐了彎了啊

作者: peipei1860123    時間: 2021-9-1 17:31
出口加引風機

作者: bonetr    時間: 2021-9-1 17:40
大哥,乙炔這玩意爆炸極限比較寬,你可算好了,可別搞炸了。
作者: yaojingzhi    時間: 2021-9-1 18:06
|oh小二發表于 09-01 16:57加一個防火閥,單向通氣,還有啊,為啥要用個真空泵送啊
前面設備用真空泵抽真空的
作者: 未來第一站    時間: 2021-9-1 20:45
你這種結構我看往回燒都算運氣的,有重大安全隱患。
作者: hxt610    時間: 2021-9-2 09:12
可燃氣體是什么氣體?那么粗的供氣管如果壓頭低必然在管口處燃燒,管口處燒完了不就繼續往回燒?/font>
也就是供氣管變成了燃燒室,其它部分變成了排氣管。
乙炔會燃燒不充分。

作者: hxt610    時間: 2021-9-2 09:18
本帖最后由 hxt610 于 2021-9-2 09:19 編輯

建議把管徑縮小到燃燒器的十分之一左右,提高可燃氣體流速。
另外,加一個閥門調整進氣流量。

作者: wlj0202    時間: 2021-9-2 09:19
學習了,
論壇里真是各行業設備都有啊
作者: 菜雞攻城獅    時間: 2021-9-2 18:31
沒見過真空泵送氣的,我們一般用鼓風機大風吹~大風吹~
作者: 遠祥    時間: 2021-9-3 01:45
這個抽風的結構設計是否需要考慮空氣動力學才更合理,減少后續整改。
作者: hxt610    時間: 2021-9-3 16:03
用的是真空泵,應該是供氣端的需要;
也許真空泵入口端是一個供氣罐,供氣罐氣化靠真空泵的負壓產生?(猜的)

也許真空泵入口端是余熱回收裝置.........

不管怎樣,這個管道都應該是輔助供氣,要根據氣量算管徑,使出口速度在合理范圍;


另外,加1個調節閥,加1個止逆閥,防止回火也起到安全作用。






作者: bonetr    時間: 2021-9-3 17:56
|hxt610發表于 09-03 16:03<font size="3">用的是真空泵,應該是供氣端的需要;</font><font size="3"><br>
</font><font size="3">也許真空泵入口端是一個供氣罐,供氣罐氣化靠真空泵的負壓產生?</font><font size="3">(猜的)</font><font size="3">;</font><font size="3"><br>
</font><br>
<font size="3">也許</font><font size="3">真空泵入口端</font><font size="3">是余熱回收裝置.........</font><br>
<font size="3"><br>
不管怎樣,這個管道都應該是輔助供氣,要根據氣量算管徑,使出口速度在合理范圍;</font><br>
<font size="3"><br>
</font><font size="3">另外,加1個調節閥,加1個止逆閥,防止回火也起到安全作用。</font><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
也有可能是廢氣處理,把廢氣用直空泵抽出來,看他畫的燃燒室前管道里供的是混合氣體。沒設計過燃燒器,但是看到的燒嘴都是單獨供氣。在燒嘴處燃燒。感覺他這管道里的這混合氣體,怎么設計,管道里它也會著火啊,如果脫火,再瞬間點著了,如果管道里面空間不夠,會不會炸都難說。
作者: bonetr    時間: 2021-9-3 18:00
|bonetr發表于 09-03 17:56也有可能是廢氣處理,把廢氣用直空泵抽出來,看他畫的燃燒室前管道里供的是混合氣體。沒設計過燃燒器,但是看到的燒嘴都是單獨供氣。在燒嘴處燃燒。感覺他這管道里的這混合氣體,怎么設計,管道里它也會著火啊,如果脫火,再瞬間點著了,如果管道里面空間不夠,會不會炸都難說。
出口用風機往外抽,或者用個高煙囪,讓燃燒室是負壓,也許會有改善。但是總覺得得算好了,風機太大抽滅了,或者風機口呼呼往外冒火舌
作者: hxt610    時間: 2021-9-3 18:37
bonetr 發表于 2021-9-3 18:00
出口用風機往外抽,或者用個高煙囪,讓燃燒室是負壓,也許會有改善。但是總覺得得算好了,風機太大抽滅了, ...

他這個只是燃燒器,是整個系統的供熱源;后面還會有爐子、分離系統、凈化系統、冷卻系統、引風機、煙囪;整個系統是有流體力學、熱力學的成熟計算公式的,包括各個部分的壓力損失、截面尺寸.......直到引風機的流量、壓頭的選擇......

而且引風機有風門調節流量,可以避免脫火或者回火。



至于如何調節,專業上叫做DCS系統。





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5