久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 兩個泄壓閥一起用可行嗎 [打印本頁]

作者: 火力不夠    時間: 2021-4-24 10:44
標題: 兩個泄壓閥一起用可行嗎
本帖最后由 火力不夠 于 2021-4-24 11:03 編輯
, l8 p$ p: b( I3 @$ }5 \5 v  M8 I: l+ |7 E& H! K6 i/ J
RT$ S% u3 Z! p/ ^4 q# F4 a0 I
5 @' e* c7 N; U; @9 w" f
如圖,兩個3KG的泄壓閥在管道下游,那么上游的氣體壓力如果小于6kg,是不是就不能泄壓?
7 k* N% Y) T% m" O! M) q4 |% w9 s
: |; T5 I0 r2 ?$ Q$ O9 m1 d小弟剛接觸閥類,不是很理解其中的關系,難以下結論1 u# `5 h1 ^& ?6 E4 {: V

; c2 b  j  A' |" f5 u知道論壇里臥龍鳳雛甚多,特來請教一下,
( V% T5 @1 B! }. B! w0 m  m% h; O6 X% k( _+ S+ g
求推薦相關資料文獻
, p3 l0 K; ?5 X0 L2 Y& q2 [6 i( V+ f9 u$ ~) Y# y
[attach]518523[/attach]) @% z* s+ G  R6 M
+ e5 W# h; B1 r. g

8 J! @* K- l: o  g0 o如果串聯,是不是就達到泄壓閥值疊加的效果,請大俠能指點一下
& H0 K1 L" Z- r, I- K6 A* D
; A4 o2 F  q* X6 z! F$ _& }: J9 ^. N7 ~: o7 ~* A2 X6 E
[attach]518525[/attach]! F3 B, d$ W  D+ a

作者: 行者123八戒    時間: 2021-4-24 11:34
壓力不是在容積中是相同的嗎?
作者: 魍者歸來    時間: 2021-4-24 11:48
先說并聯,由于管路中壓力理論上是處處相等的,所以開啟的理論壓力還是3kg。但是由于普通閥的制造精度的關系,會出現兩個閥交替開啟的情況,整體表現為系統呈現規則的壓力沖擊和脈動。
6 f" X4 q2 E7 o5 [" o' T) e' ~- a% g0 D: G
再說串聯,這個要看閥芯的原理,區別對待。假如就是最基本的等壓彈簧結構,兩個閥的彈簧會(依次)損壞。另外,類似單向閥的結構串聯使用,上方的閥保壓功能會失效。
作者: 曉昀    時間: 2021-4-24 18:46
你圖中是兩個單向閥并聯或串聯,這不是泄壓閥,名字別亂叫,容易完成誤解。溢流閥你可以叫泄壓閥。
. M: l1 q9 q; d# Z9 s( I8 Y3 |7 g7 U, K/ d/ g9 O8 S$ `
閥門怎么用?你去把用到的閥門的動作機理和示意圖表達的含義弄清楚,才能用好閥門。
4 `, p. V* D# B: m! B0 ?
5 |$ c5 v4 v( v# Z; K單向閥是入口壓力達到開啟壓力時,單向閥進口和出口接通,流體開始流動。當入口壓力小于開啟壓力,單向閥入口和出口截斷。這是單個單向閥的動作機理。
作者: 未來第一站    時間: 2021-4-24 21:46
樓主流體不懂電器基礎應該有點吧。
作者: 憤怒的小鳥    時間: 2021-4-25 10:27
這樣也加分嗎?最簡單的液壓原理        壓力決定于負載; |8 `1 D$ k- F1 N- d- \! i5 \- A

作者: 遠祥    時間: 2021-4-25 20:34
三樓正解,加雞腿!
作者: cumtbm02    時間: 2022-2-23 16:51
3樓說的好
作者: 702736    時間: 2022-2-23 17:14
魍者歸來 發表于 2021-4-24 11:48
& _9 u/ I( p8 ^/ F$ Z: M( ~2 G先說并聯,由于管路中壓力理論上是處處相等的,所以開啟的理論壓力還是3kg。但是由于普通閥的制造精度的關 ...

! }, `3 d3 Z; m2 c2 b( ^/ e: p$ Y4 J9 @難得看見你的觀點有問題7 K. `! G, T) E9 H: T9 S" Q





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5