標題: 伺服電機選型計算 [打印本頁]

作者: 逆水行舟一號    時間: 2021-2-8 15:03
標題: 伺服電機選型計算
請教各位大神圖片里面的伺服電機選型的相關參數怎么計算(如慣量、扭矩、功率),減速比1:10。

作者: 只想對你好    時間: 2021-2-8 16:33
按總負載50KG算,帶輪直徑80無法滿足速度要求,至少100mm,1KW帶10減速的就可以了,慣量足夠,
作者: 風之鯤    時間: 2021-2-8 22:16
負載50kg
速度1.5m/s
同步帶輪直徑80mm
加減速時間0.2s
導軌摩擦系數0.1
減速機減速比10
加速度1.5/0.2=7.5
同步帶需要提供的拉力50*9.8*0.1+50*7.5=424
減速機輸出扭矩424*0.04=16.96
電機扭矩≥16.96/10/0.95=1.78   0.95為減速機效率
電機轉速1.5*60*10/3.14/0.08=3582      超日系伺服電機的額定轉速了,莫慌,繼續往下看。  
干貨來了:
依照扭矩選用 750w電機:(以松下為例)MSME082   轉矩:2.4    轉速:3000/6000  轉子慣量:0.87/10000 kg*m*m
核算慣量:
負載折算到驅動軸的慣量I11/4*50*0.08*0.08=0.08
電機轉子折算到驅動軸的慣量 I20.87/10000*10*10=0.0087
負載慣量比i=I1/I20.08/0.0087=9.1>5      對加減速時間短,加速度大的,建議負載慣量比小于5 此電機不能滿足需求.
計算到這里,初選電機不合適,怎么辦?處理辦法:再往上選一個等級 選MSME102   1kw的電機 ,重新核算慣量比。實際超額定轉速運行,依據轉速-扭矩曲線,也能滿足加減速。


作者: 風之鯤    時間: 2021-2-8 22:23
風之鯤 發表于 2021-2-8 22:16

圖片不知道怎么刪除,有點亂,大家湊活看吧,有錯的地方,請多多指點,相互交流。

作者: 只想對你好    時間: 2021-2-9 09:49
風之鯤 發表于 2021-2-8 22:23
圖片不知道怎么刪除,有點亂,大家湊活看吧,有錯的地方,請多多指點,相互交流。

這位大神實在用心寫了,個人建議速度限制在3000以下,雖然最高速是6000,但這只能作為瞬間使用,長期超速使用,驅動器很容易報警,以上是個人經驗,不代表全是哈。

作者: 風之鯤    時間: 2021-2-9 21:03
只想對你好 發表于 2021-2-9 09:49
這位大神實在用心寫了,個人建議速度限制在3000以下,雖然最高速是6000,但這只能作為瞬間使用,長期超速 ...

沒問題的,超額定轉速,扭矩會下降,但是只要能支撐起加減速就沒問題的,這一點經過實際應用過的。

作者: 譚HZ    時間: 2021-2-10 14:32
風之鯤 發表于 2021-2-8 22:16

厲害😂

作者: 程小蝦下下    時間: 2021-2-13 14:51
|風之鯤發表于 02-09 21:03<br>沒問題的,超額定轉速,扭矩會下降,但是只要能支撐起加減速就沒問題的,這一點經過實際應用過的。<br>
計算還是用額定功率的好吧。
作者: 風之鯤    時間: 2021-2-13 20:52
程小蝦下下 發表于 2021-2-13 14:51
計算還是用額定功率的好吧。

功率是不可能超的,只是超額定轉速運行

作者: 遠祥    時間: 2021-2-18 19:10
有這方面的計算公式表格,帶入數據后自動計算結果!
作者: zhudg    時間: 2021-2-19 08:07
要是負載重心是垂直在線軌上,水平使用,負載50KG,750W伺服電機就足夠了,但是這個圖上懸臂那么長,重心那么遠,這樣用,會憋住線軌,摩擦系數會大,750W估計不夠。