      很多電氣新手在做完電氣控制柜以及PLC程序等設計環節后,不清楚調試應如何開始?或者一些人因為不適當的調試方法導致了PLC燒毀等問題,那么設計完的電氣系統應該如何調試?可依照以下七步。
一、按照圖紙檢查回路(不通電狀態)

" F* P5 m% z0 m6 Q# k$ l6 B7 ^' Q
        一般PLC系統的圖紙包含柜內圖紙和柜外圖紙兩部分;柜內圖紙指柜子內部的接線圖;柜外圖紙是所有接出電氣柜的接線圖。這一部分需要檢查的是:
7 N  O9 n( H; G3 M( W( ~
      1、圖紙設計是否合理,包括各種元器件的容量等。
       2、根據圖紙檢查元器件是否嚴格按照圖紙連接。
6 ^" y% O- R, G8 a5 ~8 x" A9 @
      在這一過程中,最需要注意的地方就是檢查電源:
% X' h5 C0 |) J$ P0 R
1、確保回路沒有短路。
2、確保強弱電沒有混合到一起

, R; t, e: S7 S. V! N      因為PLC電源為24V,一旦因為接線錯誤導致220V接進PLC里,很容易將PLC或者拓展模塊燒毀。

7 g& U% h) i1 H* ~1 y/ \- c2 r% M
二、檢查PLC外部回路
7 c! K( c* W  m8 x) J- ^& ?/ T
       電源確認完畢后送電,測試輸入輸出點,這就是俗稱的“打點”,測試IO點需要挨個測試,包括操作按鈕,急停按鈕,操作指示燈以及氣缸及其限位開關等,具體方法是一人在現場側操作按鈕等,另一人在PLC測監控輸入輸出信號;對于大型系統應該建立測試表,即測試后做好標記。如果發現在施工過程中有接線錯誤的地方需要立即處理。

) F0 C- U8 u( x: {5 J
       這一步應該注意的是需要將程序備份后清空PLC里面的程序或者將程序禁用,避免因測試導致設備的動作。
% ?, d4 ]# v6 ?5 r: P
三、檢查機械結構并檢查電機負載

* l  ?/ T" S) t7 e  y* |
      這一步需要檢查機械結構是否緊固等等,電機類負載是否做好相應保護,避免因意外導致的事故,檢查完畢后需要手動去測試設備運行,如正反轉電機類,需要測試線路是否完好并帶電試車,變頻器類設置相應參數并進行電機優化,靜態識別或者動態識別等。
5 [( _# R! C0 G* b' g) j4 d- c0 B+ p
       這里需要注意的是對于一些特殊負載,比如說垂直類上下移動的負載需要由專業人員進行,以免因控制不當導致測試事故。
四、調試手動模式/半自動模式和相關的邏輯關系
: J& e, J+ N2 k* J# D/ p7 E1 H
       IO點和負載側都測試以后,接下來要進行的就是手動模式下的調試。這里的手動模式也可以叫做半自動模式,不是用手直接去按動電磁閥或接觸器等,而是指通過按鈕或者HMI的按鈕等去驅動設備,是與自動狀態對應的。2 m1 F& `% \+ ]5 e$ S) E9 Y" O
* X0 R; u' S0 _  h8 ]5 U
       手動模式的測試可以將自動模式按照人的意愿分解,方便測試程序。
. D7 i# }, j5 Y9 C8 y$ l/ R' K
這一環節最重要的是要測試安全功能,即在設備運行狀態下測試急停,安全光柵等等的安全功能是否起到相應作用。

: X, u4 T: A: L! X4 c9 M7 a' t
五、根據生產工藝進行聯調

; f9 \* n" O7 v0 E# }+ G- @
      在完成半自動調試后,可進一步調試自動工作。這一環節是最重要的,需要根據生產工藝測試各種連鎖,包括邏輯連鎖,安全連鎖等,而且要多測試幾個工作循環,以確保系統能正確無誤地連續工作。

1 o5 e! ?: z* g3 h
六、特殊邏輯關系調試

5 v1 @2 `6 j# s/ p" a
      PLC系統里除了邏輯控制,還有很多拓展出來的功能,比如說PID控制等,當這些邏輯調試基本完成后,可著手調試模擬量、脈沖量控制。0 z6 A6 I- D  v" G6 q2 F& n  e! C

, v  G0 X& |3 q
       最主要的是選定合適控制參數。一般講,這個過程是比較長的。要耐心調,參數也要作多種選擇,再從中選出最優者。有的PLC,它的PID參數可通過自整定獲得。但這個自整定過程,也是需要相當的時間才能完成的。
& s: U9 S& a* C1 R& b
七、完成上述所有步驟的調試
9 j- E) f8 k1 L% x% M+ O
       整個調試基本算是完成了,接下來就到了預生產的步驟了,預生產是生產前的工作檢測,在該階段可以配合生產進行一些特殊的測試,比如說生產節奏是否滿足,帶載情況下安全功能還能否起作用等等,一般連續生產一定時間后就可以交工了。
/ p: R/ D# [5 A% a% S1 T
1 M1 K) k0 }; V- U% m
      
新手尤其需要注意電源,記得我在多年前調試第一個項目的時候,因為施工單位將大皮帶的拉繩開關的220V觸點和24V觸點接錯了(皮帶的拉繩開關為安全裝置,兩組觸點,一組為220V斷開控制回路,另一組為24V進入PLC),導致燒毀了一個數字量輸入模板,后來就長記性了,再調試的時候一定分清220V和24V,就再也沒出現過問題。

* K' V' A2 B' r9 L4 ?
作者: 野人還在    時間: 2021-2-7 15:37
大姐這個你懂一點皮毛,非強項2 b7 j' S( S  \* S! |! u9 `  t
歡迎你發些機械設計經驗貼
作者: llh2253    時間: 2021-2-7 16:44
一般情況下,設計,畫圖多看多審核:接線組裝工技能好些,責任心強些,是不可能有燒毀的情況的。
作者: llh2253    時間: 2021-2-7 16:49
PLC有DC24供電,也有AC110(220)供電。
+ x/ G6 U9 Z; b9 \6 f  |; l( u3 t- e9 W; L
安裝中,有條件就給電線分色。比如:380 黑色,220(110)紅色,24棕色、蘭色。
- h9 {8 t' A) k% N# ?2 @& {' [  Z5 k# M4 K2 |3 F* ]0 S
控制線也將110及24 區分色。這樣調試就方便多了。
3 }6 e1 x% P6 c) \
作者: 大白小白    時間: 2021-2-13 20:37
llh2253 發表于 2021-2-7 16:49
* P: `  ^1 ^3 F8 Z1 i" }PLC有DC24供電,也有AC110(220)供電。
+ v9 C# L$ }9 x
& T! n; q7 C* J0 H安裝中,有條件就給電線分色。比如:380 黑色,220(110)紅色,2 ...
+ F+ i0 B$ h. K" f& X( y
24棕色、蘭色~~~~~~~這說的是24VDC嗎,大俠騙我讀書少?
7 p  e0 S$ u5 @: `" c) w
作者: 培培22    時間: 2021-3-1 09:35
還是可以
作者: wugehaoniu    時間: 2021-3-1 11:39
謝謝分享。不錯。贊
作者: 在路上YZC    時間: 2021-3-17 15:14
蠻好
作者: 顏學良    時間: 2021-3-30 18:02

* O* N' w7 t* |6 W/ e" z8 U不錯,不錯,值得學習




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5