魍者歸來 發表于 2021-1-28 15:31
按照供應商提供的接線圖或者說明書接線……一般產品接線端上也有對應的標記
腸粉加辣椒 發表于 2021-1-28 15:35
嗯~謝謝大俠 是按著供應商的說明書自制線接的,還沒成配套,就有過幾次電池裝進電池盒反了,就說燒了。 ...
魍者歸來 發表于 2021-1-28 15:43
品牌電池盒的插頭都是有防呆設計的,只要不弄【大力出奇跡】的操作,就不會接錯了。如果是自行拼裝的電池 ...
曉昀 發表于 2021-1-28 15:44
上電之前,先把對照接線圖把接的控制線和電源線檢查一遍,最好能找別人給你看一遍。
腸粉加辣椒 發表于 2021-1-28 16:03
謝謝大俠,前期沒經驗,自己一個人負責的,控制線什么的都沒問題,就是這個外接電池搞了幾次烏龍 ...
曉昀 發表于 2021-1-28 16:06
自己干的活自己不容易找錯,比較明顯的問題別人也許一眼就能看出來,這是思維定勢。我有時也會犯這種錯誤 ...
蘇州裝配工 發表于 2021-1-29 00:33
自己焊連接器接線那種是容易做錯,只能仔細一些。
shentu 發表于 2021-1-29 09:05
編碼器一般是物理件,能燒了?上個圖看看呢。
機械——菜鳥 發表于 2021-1-29 09:06
編碼器電壓是5V的,5V的基本上不防反的,接錯就GG,有的連24V都不防反
魍者歸來 發表于 2021-1-28 15:31
按照供應商提供的接線圖或者說明書接線……一般產品接線端上也有對應的標記
aniljiang 發表于 2021-1-29 21:37
你這是雜牌吧,電子系統防反接,防短路都已經是標準了吧。
遠祥 發表于 2021-1-30 10:06
數據傳輸過程受到的干擾會增大(有時并不是壞,而是上位機和伺服之間連線不正確,或是有脫落,這是很常見的 ...