求助,各位大俠
公司的空壓機用的三相異步電機時常會燒掉,功率大小應該沒問題的,廠家配的是7.5KW,我查看大多是由于缺相導致的,想請教各位是否有缺相斷電的保護裝置可以安裝。
作者: 螺旋線    時間: 2009-1-7 09:47
有啊,現成的有賣,網上查查一大把,錯相都能檢測.
我用的好多東西上就帶這玩意兒,具體型號自己查去.
作者: 害怕伏櫪    時間: 2009-1-7 09:49
空壓機電機一定要裝熱繼電器做斷相保護。
很簡單,絕大多數的交流接觸器的熱繼電器都是配套插裝使用的。
作者: arminyang126    時間: 2009-1-7 10:27
請問三樓,我使用的交流接觸器是和熱繼電器配套的呀,是不是它只能檢測進線缺相保護,因為我在檢查時發現有一相在出熱繼電器的接線螺釘滑牙了,我懷疑是此處接觸不好導致電機燒了。
作者: 我在飛    時間: 2009-1-7 13:07
原帖由 arminyang126 于 2009-1-7 10:27 發表
請問三樓,我使用的交流接觸器是和熱繼電器配套的呀,是不是它只能檢測進線缺相保護,因為我在檢查時發現有一相在出熱繼電器的接線螺釘滑牙了,我懷疑是此處接觸不好導致電機燒了。


樓主的懷疑不成立,如果電機缺少一相,其余兩相的電流就會增加,熱繼電器是會工作斷開交流接觸器的.
建議樓主找個懂行的電工檢查一下電機的供電電路, 熱繼電器工作電流選擇是否正確,動作電流調整是否正確,控制電路連接是否正確等.
作者: 螺旋線    時間: 2009-1-16 13:06
樓主,你的熱繼電器是什么型號的?
如果要用熱繼電器來做缺相保護的話,必須要用差動結構的,比如3UV50系列,JR16,JR20系列.
作者: 紅瓤地瓜    時間: 2009-1-16 18:16
現在有專用的缺相過載保護器,買一個穿上
作者: 大頭小成    時間: 2009-1-23 21:52
是不是電壓不穩定?
作者: cyphua    時間: 2009-2-7 18:02
電機燒掉,都要現場查才查得出,千變萬化,吊現場安裝的人,重安裝的電機要保修一個月以上。
作者: spinachzwx    時間: 2021-12-3 11:41
感謝各位的分享!
作者: 平凡yjr    時間: 2021-12-24 08:08
找到缺相原因,解決就是了