zhufeng_hgp 發表于 2020-7-15 18:30
散熱要做好,IP68的話你得在電箱上放風扇和散熱片。
曉昀 發表于 2020-7-15 18:19
外形尺寸定下來之后,先把內部電氣原件和線槽按實際尺寸做幾個視圖的布局,看看能不能布開?同時考慮各電氣 ...
zhaojunxian 發表于 2020-7-16 08:26
另外有些電氣 信號會干涉 布置的時候要錯開 像伺服驅動器 與PLC
|曉昀發表于 07-15 18:19外形尺寸定下來之后,先把內部電氣原件和線槽按實際尺寸做幾個視圖的布局,看看能不能布開?同時考慮各電氣原件的固定方式;還要考慮是否加排氣扇?運行時,柜子內部散熱問題。
|蝸牛1234發表于 07-15 18:40你是要扔水里嗎?水下就別用碳鋼了
|東北制造發表于 07-15 21:18雙層門,水冷散熱器<br>
|zhaojunxian發表于 07-16 08:26<br>另外有些電氣 信號會干涉 布置的時候要錯開 像伺服驅動器 與PLC <br>
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |