500x750x300大小,碳鋼,防護等級IP68
作者: 曉昀    時間: 2020-7-15 18:19
外形尺寸定下來之后,先把內部電氣原件和線槽按實際尺寸做幾個視圖的布局,看看能不能布開?同時考慮各電氣原件的固定方式;還要考慮是否加排氣扇?運行時,柜子內部散熱問題。
作者: zhufeng_hgp    時間: 2020-7-15 18:30
散熱要做好,IP68的話你得在電箱上放風扇和散熱片。
作者: 蝸牛1234    時間: 2020-7-15 18:40
你是要扔水里嗎?水下就別用碳鋼了
作者: 未來第一站    時間: 2020-7-15 19:44
最高防護等級了,和密閉空間一樣了。

作者: 東北制造    時間: 2020-7-15 21:18
雙層門,水冷散熱器

作者: 譬如朝露    時間: 2020-7-15 22:00
zhufeng_hgp 發表于 2020-7-15 18:30
散熱要做好,IP68的話你得在電箱上放風扇和散熱片。

放水里,就不用放風扇跟散熱片了,水冷

作者: 魍者歸來    時間: 2020-7-15 23:18
散熱和布局最重要,這個看下標準就基本差不多了
作者: zhaojunxian    時間: 2020-7-16 08:26
曉昀 發表于 2020-7-15 18:19
外形尺寸定下來之后,先把內部電氣原件和線槽按實際尺寸做幾個視圖的布局,看看能不能布開?同時考慮各電氣 ...

另外有些電氣 信號會干涉 布置的時候要錯開  像伺服驅動器 與PLC  

作者: 曉昀    時間: 2020-7-16 08:34
zhaojunxian 發表于 2020-7-16 08:26
另外有些電氣 信號會干涉 布置的時候要錯開  像伺服驅動器 與PLC

對,強電弱電也要分開布局,考慮電磁干擾。

作者: drzj    時間: 2020-7-16 13:58
|曉昀發表于 07-15 18:19外形尺寸定下來之后,先把內部電氣原件和線槽按實際尺寸做幾個視圖的布局,看看能不能布開?同時考慮各電氣原件的固定方式;還要考慮是否加排氣扇?運行時,柜子內部散熱問題。
防護等級高,散熱是個問題
作者: drzj    時間: 2020-7-16 13:59
|蝸牛1234發表于 07-15 18:40你是要扔水里嗎?水下就別用碳鋼了
不用放水里,放在公交車上
作者: drzj    時間: 2020-7-16 13:59
|東北制造發表于 07-15 21:18雙層門,水冷散熱器<br>
那成本就有點高了
作者: drzj    時間: 2020-7-16 14:00
|zhaojunxian發表于 07-16 08:26<br>另外有些電氣 信號會干涉 布置的時候要錯開  像伺服驅動器 與PLC  <br>
感謝
作者: 遠祥    時間: 2020-7-18 18:57
電氣柜難點在于后期的制造,設計也就是一個密封標準。