作者: 大饅頭CC    時間: 2020-6-26 10:15
標題: 鋼平臺螺絲連接與焊接選擇求助
現在要做個鋼平臺,大概7米*35米*H3米,上面放一些設備。設備需要平臺剛性要足夠,震動要足夠小,我司給出的方案是焊接,這樣工期短,效率高點;客戶要求螺絲連接,說焊接要變形。我想問下,鋼平臺用一般高強度(8.8級)螺絲連接,后期也是會變形的吧? 螺絲連接和焊接那種要好點,不考慮后期拆除。

作者: 新鮮的橙子    時間: 2020-6-26 10:41
說的是鋼平臺與設備的連接,還是鋼平臺自身組裝的連接方式
作者: 大饅頭CC    時間: 2020-6-26 10:43
新鮮的橙子 發表于 2020-6-26 10:41
說的是鋼平臺與設備的連接,還是鋼平臺自身組裝的連接方式

鋼平臺自身組裝連接

作者: 新鮮的橙子    時間: 2020-6-26 10:51
生產現場與平臺安裝場所是在一個地方嗎
作者: 大饅頭CC    時間: 2020-6-26 10:56
新鮮的橙子 發表于 2020-6-26 10:51
生產現場與平臺安裝場所是在一個地方嗎

平臺下方是無塵室,生產場所在無塵室里面。 現在就是一塊空地,等平臺搭建好,在運送設備,最后做無塵室。

作者: 新鮮的橙子    時間: 2020-6-26 20:33
(, 下載次數: 52)

作者: 詹姆斯007    時間: 2020-6-26 23:17
焊接和螺栓連接都行。既然是客戶要求用螺栓連接,就按客戶的要求吧。


作者: wanghy    時間: 2020-6-26 23:54
客戶要求螺絲連接,說焊接要變形??蛻粽f的有道理

作者: 譬如朝露    時間: 2020-6-27 09:20
變形?難不成你那鋼結構還要多高的精度不成
作者: 702736    時間: 2020-6-27 10:08
對房屋結構來說,談不上變形問題吧。
剛性應該焊接好點。
作者: 魍者歸來    時間: 2020-6-27 12:34
小件焊接,部件之間肯定是螺栓連接,全焊接的結構你們會哭的,相信我。

我就做過鋼構,就算是全焊接的結構,也是先用螺栓在關鍵位置鎖緊之后再配焊,指望吊車能精準定位就不現實。實際上,客戶要求螺紋連接,不焊接,是幫你們省事兒了啊。這樣的客戶請給我來一打!
作者: 藍色格    時間: 2020-6-27 16:17
焊接太大,不方便運輸。現場焊接嗎?
作者: 大饅頭CC    時間: 2020-6-27 16:41
wanghy 發表于 2020-6-26 23:54
客戶要求螺絲連接,說焊接要變形。客戶說的有道理

設備要求高,調試好后 擔心螺絲后期會變形


作者: 遠祥    時間: 2020-6-27 18:48
高強度的螺栓都是選12.9級的,這種屁股頭后面有一個個的紋路。
作者: wanghy    時間: 2020-6-29 15:30
大饅頭CC 發表于 2020-6-27 16:41
設備要求高,調試好后 擔心螺絲后期會變形

感覺你們多慮了。

作者: paulsimon123    時間: 2020-6-29 15:58
35米你全都焊接怎么運輸
作者: 大饅頭CC    時間: 2020-6-29 16:02
paulsimon123 發表于 2020-6-29 15:58
35米你全都焊接怎么運輸

現場焊接的,現場空間有限,吊車不能進去,材料也是在現場買的。主要焊接工期短
作者: paulsimon123    時間: 2020-6-29 16:04
大饅頭CC 發表于 2020-6-29 16:02
現場焊接的,現場空間有限,吊車不能進去,材料也是在現場買的。主要焊接工期短

工期長點就長點
得罪客戶不值得