作者: dongyf19    時間: 2020-6-17 18:31
標題: 風管壁厚問題
各位好,我正在設計一個吹掃系統,離心風機風壓18KPa,風量3000m3/h,想用直徑200的鋼管,問下壁厚怎么確定?風管之間怎么連接?我查了JGJ/T141-2017《通風管道技術規程》,里面規定高壓風管最高壓力2.5KPa,壁厚要求0.5mm,壓力比我這種工況低。
如果根據壓力容器PN2.5的壁厚選擇的話,豈不是太浪費了,而且市面上DN200的無縫鋼管,219外徑最小壁厚一般也6mm了。


作者: 曉昀    時間: 2020-6-17 22:24
本帖最后由 曉昀 于 2020-6-17 22:37 編輯

風管一般用的都是鍍鋅薄板,對鍍鋅層也有要求,這個不屬于壓力容器,不能用壓力容器的計算公式計算吧?

風管的連接有很多種方式,比如,抱箍式,插接式等。高壓風管還要做透光性試驗,檢驗其密封性。自己查資料,這方面資料很多。 (, 下載次數: 183)


作者: 未來第一站    時間: 2020-6-17 22:42
沒要無縫管吧。
作者: 魍者歸來    時間: 2020-6-18 08:59
做過醫藥冷藏庫的長距離風筒,無土栽培的長距離風筒。前者是用的0.8mm的304不銹鋼板卷制的,后者用的是0.5mm的聚乙烯夾纖布縫制的,用304不銹鋼圈做內撐。
作者: dongyf19    時間: 2020-6-18 09:45
曉昀 發表于 2020-6-17 22:24
風管一般用的都是鍍鋅薄板,對鍍鋅層也有要求,這個不屬于壓力容器,不能用壓力容器的計算公式計算吧?

...

你好,這個標準我也下載到了,只是我現在用的壓力高于標準中的壓力。

作者: dongyf19    時間: 2020-6-18 09:49
未來第一站 發表于 2020-6-17 22:42
沒要無縫管吧。

壓力管道的話用無縫管,只是這個壓力剛好高于風管的標準,又低于壓力管道的標準。

作者: dongyf19    時間: 2020-6-18 09:50
魍者歸來 發表于 2020-6-18 08:59
做過醫藥冷藏庫的長距離風筒,無土栽培的長距離風筒。前者是用的0.8mm的304不銹鋼板卷制的,后者用的是0.5m ...

我這個壓力比通風管道的上限壓力高了點

作者: 紹興振騰醫療    時間: 2020-6-18 10:04
風管的壓力小于離心風機風壓
作者: dongyf19    時間: 2020-6-18 10:06
紹興振騰醫療 發表于 2020-6-18 10:04
風管的壓力小于離心風機風壓

離心風機風壓18KPa,現在要根據流量壓力配風管

作者: 702736    時間: 2020-6-18 10:19
靠壓力管道的規范啊
作者: dongyf19    時間: 2020-6-18 11:16
702736 發表于 2020-6-18 10:19
靠壓力管道的規范啊

謝謝,只好選φ219*6無縫鋼管了


作者: 702736    時間: 2020-6-18 11:26
dongyf19 發表于 2020-6-18 11:16
謝謝,只好選φ219*6無縫鋼管了

也可焊接管啊,不銹鋼等

作者: 前景錢    時間: 2020-6-18 13:33
學習了,坐等高手。
作者: loplop    時間: 2020-6-18 14:37
PN2.5是0.25MPa,也就是250kPa,別搞錯了。
風管都是鐵皮卷的,沒有用水管的,既浪費又重,容易被人笑話。
你這情況,如果車間是對接縫處焊接的話,就用稍微厚點,1.5這樣,如果是咬口就用薄的。
普通風管都是法蘭連接。
作者: 遠祥    時間: 2020-6-18 21:25
這個另缺無亂啊,壁厚不達標后面會出大問題的!
作者: dongyf19    時間: 2020-6-19 14:23
702736 發表于 2020-6-18 11:26
也可焊接管啊,不銹鋼等

好的,已經選了無縫管

作者: 702736    時間: 2020-6-19 14:25
dongyf19 發表于 2020-6-19 14:23
好的,已經選了無縫管

無縫管大多很厚

作者: dongyf19    時間: 2020-6-19 14:27
loplop 發表于 2020-6-18 14:37
PN2.5是0.25MPa,也就是250kPa,別搞錯了。
風管都是鐵皮卷的,沒有用水管的,既浪費又重,容易被人笑話。 ...

謝謝前輩提醒,我以前設計過壓力容器,知道PN等級。
另外問下,我們是一個現場改造項目,沒有準確的管路尺寸,只有大致走向,想問下采購風管的話,外徑和壁厚怎么提?沒有查到相關標準。
法蘭用的哪個標準?

作者: dongyf19    時間: 2020-6-19 14:29
遠祥 發表于 2020-6-18 21:25
這個另缺無亂啊,壁厚不達標后面會出大問題的!

是的,項目就是用的φ219X6的管,雖然能解決問題,但是對這個風管尺寸始終存在疑惑。

作者: loplop    時間: 2020-6-19 18:25
dongyf19 發表于 2020-6-19 14:27
謝謝前輩提醒,我以前設計過壓力容器,知道PN等級。
另外問下,我們是一個現場改造項目,沒有準確的管路 ...

風管道通常走頂,為了方便與頂固定,大部分用矩形管,矩形管和法蘭也容易制作。
管道都要出圖,包含管長度、管壁厚和法蘭做法。
你這個的話,法蘭用25×3角鋼焊在管道端部。
現場細節不清楚的話,就算出大概需要長度,需要多少彎頭,打一些富余量。
風管道的做法可以找一些通風手冊或樣圖看看,這方面不用糾結標準,掌握原則就行。



作者: loplop    時間: 2020-6-19 18:32
dongyf19 發表于 2020-6-19 14:29
是的,項目就是用的φ219X6的管,雖然能解決問題,但是對這個風管尺寸始終存在疑惑。

離心風機那點壓力,說夸張點,只要管道不是紙糊的,都能頂得住。你要考慮的是壓力損失和安裝中可能存在的問題。

作者: dongyf19    時間: 2020-6-23 23:34
loplop 發表于 2020-6-19 18:25
風管道通常走頂,為了方便與頂固定,大部分用矩形管,矩形管和法蘭也容易制作。
管道都要出圖,包含管長 ...

謝謝指導

作者: dongyf19    時間: 2020-6-23 23:36
loplop 發表于 2020-6-19 18:32
離心風機那點壓力,說夸張點,只要管道不是紙糊的,都能頂得住。你要考慮的是壓力損失和安裝中可能存在的 ...

好的,根據壓力計算的壁厚確實非常小