久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 三相異步電機啟動之后會使線路電壓降低多少 [打印本頁]

作者: 人生絢麗    時間: 2020-6-15 21:27
標題: 三相異步電機啟動之后會使線路電壓降低多少
做了一套液壓系統,用的是恒功率柱塞泵,用的是三相異步電機,380V,45Kw,想問一下,電機啟動之后,會使線路電壓降低多少

作者: 702736    時間: 2020-6-16 07:21
這取決于你的供電系統和啟動方式
作者: sgxap666    時間: 2020-6-16 08:16
誰知道你的變壓器多大
作者: 3983596    時間: 2020-6-16 10:23
看你變壓器、啟動方式和電網情況
作者: 人生絢麗    時間: 2020-6-16 10:57
702736 發表于 2020-6-16 07:21
這取決于你的供電系統和啟動方式

供電系統就是380V三相電,啟動方式是星三角啟動

作者: 人生絢麗    時間: 2020-6-16 10:58
sgxap666 發表于 2020-6-16 08:16
誰知道你的變壓器多大

變壓器2000VA

作者: 702736    時間: 2020-6-16 13:41
人生絢麗 發表于 2020-6-16 10:58
變壓器2000VA

比如還有導線多粗,長?其余負載?

作者: 人生絢麗    時間: 2020-6-16 14:10
702736 發表于 2020-6-16 13:41
比如還有導線多粗,長?其余負載?

電纜50²,長50m,其余并沒有什么負載


作者: 702736    時間: 2020-6-16 15:01
那輕載20V吧
作者: 人生絢麗    時間: 2020-6-16 15:12
702736 發表于 2020-6-16 15:01
那輕載20V吧

意思是電壓會降低20V嗎,那如果兩個電機同時使用呢

作者: 702736    時間: 2020-6-16 15:48
那電線平方不是太細了嗎

作者: 人生絢麗    時間: 2020-6-16 17:48
702736 發表于 2020-6-16 15:48
那電線平方不是太細了嗎

哦,那怎么來選型電纜的型號,根據電流嗎。多大電流對應對粗電纜該怎么判斷

作者: 702736    時間: 2020-6-16 18:05
有手冊可查的
作者: 遠祥    時間: 2020-6-16 21:24
幾十伏差不多了。




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5