作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-24 19:06
標題: 220V交流電的疑問
最近給機床外接個液壓站,因為沒有零線,電工師傅從變壓器接出個兩相220V出來,如圖所示,不知道這種接法和一零一火的220V,有什么區別7 m5 D! z* T; m

作者: MATRIXIV    時間: 2020-5-24 19:50
這不是380嗎?
作者: 譬如朝露    時間: 2020-5-24 19:51
通電試下不就好了
作者: llh2253    時間: 2020-5-24 21:31
見識少,從模糊的圖片判斷不了是什么電器?
$ v+ h1 f4 b. }; G2 x# p兩個220標識之間是220 V么?; E6 f. L8 ]1 {5 X
您是需要220V給開關電源么?& U$ ?& L! G) U2 P5 y" _4 Q
兩個方法:1是通過380轉220的變壓器,2是將開關電源換成工作電壓380v的。
作者: 楊凱KTR    時間: 2020-5-24 22:42
兩者有區別,從一根零線和火線接出的220V電容易受到電網電壓波動的影響,而且還有激蕩雜波的干擾,從變壓器接出來的220V就相對來講穩定一些。但是這個220V的任何一個端子和地之間電壓不是220,不過對于驅動電器來講,這一點不必要。
作者: 遠祥    時間: 2020-5-25 20:23
這種算不算違規操作,感覺很危險。
作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-26 17:50
遠祥 發表于 2020-5-25 20:23
" V  l. j9 t3 [; F. v這種算不算違規操作,感覺很危險。
# p: Z& N( f8 L# A+ z7 G, m
第一次見,不清楚是否違規
作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-26 17:51
MATRIXIV 發表于 2020-5-24 19:50& n, a1 y) ~! A& d" a  n
這不是380嗎?

5 _* Z5 E5 b: {$ r6 n# `$ T不是,是三相380,降壓到三相220,9 _2 m( b! Y, s2 p: [7 B+ y

作者: 萬字難寫    時間: 2020-5-26 17:52
譬如朝露 發表于 2020-5-24 19:51( z& h7 w3 Q  t, U3 L3 H% Z
通電試下不就好了

* T9 G  o" b; b用是能用的,