標題: 鋼平臺承重 [打印本頁]

作者: 大饅頭CC    時間: 2020-5-21 10:47
標題: 鋼平臺承重
鋼平臺按1000KG/M2設計;設備長*寬=6000*2100,重量6000KG,四角固定,如果按設備外形尺寸計算,鋼平臺符合載重要求;按四角底板與鋼平臺接觸面積算,鋼平臺要66T/M2。想問下這種設備承重要怎么算,由于場地限制,鋼平臺主梁不能加高了,改鋼平臺結構還是設備加大底板那種更合適?

作者: 曉昀    時間: 2020-5-21 10:52
剛平臺的結構是什么樣的?
作者: 曉昀    時間: 2020-5-21 10:54
剛平臺的結構是什么樣的?
作者: 大饅頭CC    時間: 2020-5-21 11:18
曉昀 發表于 2020-5-21 10:52
剛平臺的結構是什么樣的?

設備對面的壓力是按接觸面積算的吧

作者: 曉昀    時間: 2020-5-21 13:01
大饅頭CC 發表于 2020-5-21 11:18
設備對面的壓力是按接觸面積算的吧

按接觸面計算的是壓強,你按把設備重力分配到四個承載的角上和集中力兩種情況計算,看看那種計算結果最壞,然后按最壞結果考慮設計底部鋼結構平臺。

作者: 2011ayoon    時間: 2020-5-21 13:20
加大底板要6平方面積。。。。還是平臺改結構,設法加梁或者增加局部強度容易點吧
作者: 遠祥    時間: 2020-5-22 20:05
鋼結構平臺合適,加大底板只會增加重量,但結構強度沒有改變,鋼結構既省材料重量,強度又有保證。