各位大神,左邊是22KW的離心抽風機,右邊是4KW的離心抽風機,現在小風機沒有效果,是不是由于管道排布錯誤,受到大風機的影響了呢??跪求大神解答
) E+ L9 u, w$ j, B[attach]501565[/attach]5 P/ U& f8 o: l7 D# [9 A

作者: 陳cy    時間: 2020-4-26 13:06
沒有效果的意思是流量達不到,還是入口負壓不夠?出口管路布置確實有問題。
作者: 含笑半步顛1    時間: 2020-4-26 13:11
陳cy 發表于 2020-4-26 13:061 F# N; ~$ ~$ ^% H) B( e
沒有效果的意思是流量達不到,還是入口負壓不夠?出口管路布置確實有問題。

: b! ?# ]: q- y6 L抽風口沒有風 ,達不到除塵效果!
2 @$ @! M! U/ `/ \0 G
作者: 魍者歸來    時間: 2020-4-26 13:32
[attach]501566[/attach]. D2 r& Z% u9 y' U% U
  u4 e3 \: d0 a8 t
如上圖:; B6 v# W& |; p$ h- L
母上大人教育過我:大人說話,小孩子別BB。
* K- J0 H( i& ^. W0 J: v/ m0 Z$ @: H/ k* z3 i: _
能長這么大,全靠這句話!! H1 K* f; I5 c) A' E

作者: 702736    時間: 2020-4-26 13:51
把那22Kw的先關了,單獨試下小的風機,就知道管道合理否
作者: 默笑滄海    時間: 2020-4-26 13:58
估計是小風機風壓太低。先看一下大風機風壓多少,小風機風壓多少,要是大風機風壓大,小風機就會出風不利。另外配管最好是要夾角為銳角,這樣有利于出風。
作者: 含笑半步顛1    時間: 2020-4-26 13:59
魍者歸來 發表于 2020-4-26 13:32
% B& G0 S9 i* R8 m如上圖:) k8 {3 n/ w/ w. o9 k
母上大人教育過我:大人說話,小孩子別BB。

! K7 l3 k" i  W2 Z4 f, n1 k8 c' ?: i- o4 C% a4 S

作者: 含笑半步顛1    時間: 2020-4-26 14:11
702736 發表于 2020-4-26 13:51. Z8 X" V/ M0 |
把那22Kw的先關了,單獨試下小的風機,就知道管道合理否

4 b! C! u6 d+ S5 O1 |, K7 d正常這樣的風筒該如何布局了呢?
# j8 \! g- G+ H8 {
作者: 含笑半步顛1    時間: 2020-4-26 14:12
默笑滄海 發表于 2020-4-26 13:58
# z" F: f) R& }( p1 l9 c& i估計是小風機風壓太低。先看一下大風機風壓多少,小風機風壓多少,要是大風機風壓大,小風機就會出風不利。 ...

: e; ]& C6 Z5 K+ V9 F$ g大風機風壓比小風機風壓大,這樣的風筒正常該如何 排布了呢??
作者: 702736    時間: 2020-4-26 14:24
含笑半步顛1 發表于 2020-4-26 14:11
2 {2 F& m; q8 E  H正常這樣的風筒該如何布局了呢?

) Y6 m( y) \  u0 k現場情況千變萬化。先把問題出在哪搞清。一般不該直角相接。  G5 @+ }# v* |4 U! J; W0 [/ F- c
) L: J- ]" a; z

+ V1 R9 m+ P) b6 w4 I" e! s9 j/ F5 D$ B* p. x( W1 I+ t- W* z3 V

作者: 大白小白    時間: 2020-4-26 14:28
奇葩布局
作者: 702736    時間: 2020-4-26 15:00
本帖最后由 702736 于 2020-4-26 15:30 編輯 & R3 ^0 N0 o5 T3 H0 D, |# r& p
702736 發表于 2020-4-26 14:24
5 W2 x* s) s" i: S" T3 U, I8 b; |現場情況千變萬化。先把問題出在哪搞清。一般不該直角相接。

" Y) B" `# ~' m現場情況千變萬化。先把問題出在哪搞清。一般不該直角相接,但也不是絕對不行。說不定就是小風機的電機接反了,或者中間有風門都沒開等等。
3 g6 J/ P9 \# i( Z6 P, `. ~7 Q
作者: 巳蛇白羊    時間: 2020-4-26 16:09
含笑半步顛1 發表于 2020-4-26 14:11* U/ E, ^, V) t: t+ x6 K/ }
正常這樣的風筒該如何布局了呢?
; l' ]: @4 l2 ^8 h
三通的角度需要改改,大風機出口管道與小風機出口管道的夾角是銳角(成Y型匯總)?;蛘咝★L機的出口管道接到大風機入口。$ v0 P# B, G9 u# ?

作者: 默笑滄海    時間: 2020-4-26 17:45
含笑半步顛1 發表于 2020-4-26 14:127 e( b- c5 w1 K9 G" f
大風機風壓比小風機風壓大,這樣的風筒正常該如何 排布了呢??

8 f! S. n( C+ o( f4 j. O怎么排布都不行,大風機風壓必須比小風機風壓小,這樣小風機才能把空氣壓進去/ F2 M) J% g8 S: n' b0 L& @

作者: 陳cy    時間: 2020-4-27 08:44
除塵風機應該是直接排空的吧,小風機管路應該切進主管路,而不是直角接進去。另外離心機出口管路方向應該順著氣流方向,你這么布置,就算能用,效率也會降低很多。
作者: 含笑半步顛1    時間: 2020-4-28 09:22
702736 發表于 2020-4-26 15:00
2 u. Z, s- M. L$ @. Z1 N4 l現場情況千變萬化。先把問題出在哪搞清。一般不該直角相接,但也不是絕對不行。說不定就是小風機的電機接 ...
1 P6 T  j7 H5 Q4 Y- Y" Q
這些現場問題基本可以排除掉6 r8 o4 G! F) t) ?8 L* q9 L" g8 p* d

作者: 含笑半步顛1    時間: 2020-4-28 09:23
陳cy 發表于 2020-4-27 08:44# L( s6 A$ Z! W. d' O
除塵風機應該是直接排空的吧,小風機管路應該切進主管路,而不是直角接進去。另外離心機出口管路方向應該順 ...

$ ]* _0 y4 t' d效果確實是很差4 d% e, d. A6 h) Q- ]

作者: dongyf19    時間: 2020-7-3 16:33
風機風壓參數發一下
作者: lcz_411    時間: 2020-8-3 15:28
大風機出風壓力估計遠大于小風機的出風壓力了