標題: 關于平臺欄桿立柱的間距? [打印本頁]

作者: quanzhixian    時間: 2020-3-24 14:11
標題: 關于平臺欄桿立柱的間距?
剛才找了2個標準,GB17888和GB5053,一個說是1000mm還有一個說是1500,我覺得好像沒有這么大啊,應該是500-600左右,但是找不到依據了。

作者: m2006410    時間: 2020-3-24 16:47
頂下,我也想知道
作者: yzhflypig    時間: 2020-3-24 17:01
做個欄桿,要那么嚴謹的嗎?
作者: 呵呵噠個    時間: 2020-3-24 18:04
間距1m以內,用30-50mm的焊管
作者: 呵呵噠個    時間: 2020-3-24 18:04
呵呵噠個 發表于 2020-3-24 18:04
間距1m以內,用30-50mm的焊管

一般我都是用1寸管

作者: bingxinyuhu    時間: 2020-3-25 14:34
在游樂設備上,室外欄桿高度不低于1100,室內高度不低于650,欄桿間隙和距離地面的間隙不大于120
作者: bingxinyuhu    時間: 2020-3-25 14:34
bingxinyuhu 發表于 2020-3-25 14:34
在游樂設備上,室外欄桿高度不低于1100,室內高度不低于650,欄桿間隙和距離地面的間隙不大于120

參考GB 8408-2018


作者: 南國之春    時間: 2020-3-25 15:52
嚴格按國標定義的來,有人找茬可以把標準拿出來,有據可循的。
作者: 南國之春    時間: 2020-3-26 20:08
南國之春 發表于 2020-3-25 15:52
嚴格按國標定義的來,有人找茬可以把標準拿出來,有據可循的。

有過一樣的經歷,標準拿出來后沒聲音了,換句話說,你有標準可以拿出來,圖紙設計后會簽。





歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5