標題: 輸電線路的防雷接地為什么還要設置接地電阻?
本帖最后由 曉昀 于 2020-2-14 18:58 編輯 8 {/ `. E7 ~4 _
5 ?, T: S6 @0 \
      由于疫情導致沒辦法復工,大家都窩在家里看看書。4 M# D7 B* z! B1 K

" b% F/ X( N! ?* ?" g2 {7 g      機械專業的人,跨專業去學習,沒有專業基礎,學起來比較費勁,也會遇到很多專業人士認為很初級的問題。我就遇到一個很初級的問題,自己也沒想明白,來請教專業人士。. [; E5 {( j( [, L7 _. z
2 C1 c  y% Z( M+ e( d+ O8 B9 p
       問題描述:輸電線路或者架空線路,一般都要在線路的桿塔上設置防雷裝置,同時還要設計接地裝置。尤其在高壓輸電、雷電活動頻繁的區域更是如此。如圖所示,架空線路鐵塔上設計了接閃線(避雷線),當有雷電時,產生的雷電流通過接閃線、引下線、均壓環、接地體(接地電阻)等將雷電流傳導至大地。- }: Z% y9 k4 i2 A! o# e1 i

; t$ V+ b9 p6 Q
8 q& X, E; K+ P/ z2 V6 f! R
(, 下載次數: 65)
2 r& A5 J6 A- q; W  X
, p8 `- C' f/ S8 N# Z) [
(, 下載次數: 60) % o4 M8 C  Q& i* H
# M4 V4 c! c9 x: i- [' ]
(, 下載次數: 66)
6 y: b. p0 ^+ U" b9 T
3 b2 E( \. [) P, {9 k: d
! {& g6 `6 I/ g0 `0 q7 K4 ~
; l0 ?% l% ?* y, `; J: ]
      不明白的是:  當有雷電流產生的時候,希望阻礙雷電流的電阻越小越好,那為何還在接地裝置中要設置接地電阻呢?不設置接地電阻,那么接地電阻就是零,這豈不更適合傳導雷電流嗎?這樣理解為什么不對?請教專業人人士。7 E1 \5 \, t$ v* c' D, T6 M6 n6 m
5 ]$ H6 E* f8 S6 P2 B) d, U
. F6 ?% a0 y* s- D% G
8 r. \3 v5 ]9 M

作者: ywjianghu    時間: 2020-2-14 19:56
感覺,樓主把兩張照片搞混了。
  F. N; @) G" R5 e; T' K+ L3 j還有,您是不是把 接地電阻 理解成一個器件了?
作者: 702736    時間: 2020-2-14 19:59
不是設置,是最低要求
作者: 曉昀    時間: 2020-2-14 20:03
ywjianghu 發表于 2020-2-14 19:56$ w8 b* H- Y' I9 e$ v
感覺,樓主把兩張照片搞混了。* ?" @# h7 S4 W
還有,您是不是把 接地電阻 理解成一個器件了?
; M9 t- _6 m4 e5 F- l$ ^/ k+ M+ B
接地電阻和接地體的概念不清楚。請教之/ C4 W7 ^$ k4 a5 J2 h/ |/ T

作者: 曉昀    時間: 2020-2-14 20:05
702736 發表于 2020-2-14 19:59( [' u; U: D4 |3 G+ d
不是設置,是最低要求

3 p- k* w9 r$ ~4 s2 R/ M" Z最低要求怎么講?請指正,謝謝!
" Y% C4 B5 A7 o2 p7 j" C- ?2 |  D% A, Y
看來沒有基礎理論,沒有基本概念,跨專業學習真的費勁。' c. X. p( _0 L" x1 J* D" ^

作者: 遠祥    時間: 2020-2-15 12:15
接地電阻主要是為了保障人身、設備的安全,利于電力系統的安全運行的一種防護措施。
作者: 17567410    時間: 2020-2-15 15:13
本帖最后由 17567410 于 2020-2-16 10:32 編輯
& L' P, b6 {0 k! S9 Q$ a3 L9 {. H3 {! ]0 U5 \- s5 J* e: ]
(, 下載次數: 69) * n! a) e! b: i7 O& Q% q
陰影部分就是避雷線的保護范圍的截面,就是處在陰影范圍內的設備將得到其上方的避雷線的保護。* \* R; u9 f0 G: Y( B
下一個圖是一個叫“終端桿”。導線由此轉地下進入室內,LZ講的避雷器是為防止雷擊電流延室外導線進入室內的一種避雷裝置。
: q' a, d) D' V) |' s& a# |, D
! ~( `/ U7 H2 a6 |接地電阻是這個避雷裝置對地的電阻阻值,其測量值不能大于規定值。如果大于就要采取措施改變。
  I. j4 Z* x$ }$ l( N3 I
4 b1 Q1 D, v0 P: H% O
( U/ V' z3 l; R) o2 E
作者: 曉昀    時間: 2020-2-15 16:20
17567410 發表于 2020-2-15 15:13( c4 U# _" L- \/ x/ i9 I6 z5 X& D
陰影部分就是避雷線的保護范圍的截面,就是處在陰影范圍內的設備將得到其上方的避雷線的保護。; `6 V- \5 l; s. D. b' }! a' N- V7 F
下一個圖 ...
6 f- h# B# C/ W) ~* }6 f# l" K5 g" w7 w
謝謝!
3 R; B" \  D; F5 W+ z& d/ w9 S: {# P2 I7 f; \' r+ G" z
看到書上有一段話:”減低桿塔的接地電阻,可快速將雷電流泄入地下,不使桿塔電壓升太高,避免絕緣子被反擊而閃絡”。為了快速將雷電流泄入大地,何不把接地電阻減為0?這樣不更好更快嗎?不理解這一點。
: b* L, d( [& q8 R* v' {
作者: aniljiang    時間: 2020-2-15 16:45
將一塊銅箔埋到地里,坑的深度,銅箔的材料和厚度大小形狀等都是有標準的。實踐中要兼顧成本和技術要求,接地電阻為0只存在于書本中,現實中實現不了。沒搞過供電這塊,以上只是個人猜想,具體是什么情況期待行業內人士解答。
作者: 17567410    時間: 2020-2-16 10:58
(, 下載次數: 65) 5 \4 q& @8 m* w/ f+ g! n
正常情況避雷器一路是由間隙隔斷不導通,導線如遇雷電擊中,避雷器的間隙被擊穿導通雷電被導入地下。這個圖就是第二圖大概原理。
6 k& ~# N% ^6 o, a
作者: 曉昀    時間: 2020-2-16 12:03
17567410 發表于 2020-2-16 10:582 `: R: n% u: P- C( Q, W
正常情況避雷器一路是由間隙隔斷不導通,導線如遇雷電擊中,避雷器的間隙被擊穿導通雷電被導入地下。這個 ...
. ]  M/ ^# T4 b8 n
謝謝!這個圖很清楚了,明白了。避雷器和導線是并聯聯接。
+ Z7 v2 c3 `* ^+ C- c8 Y
作者: 17567410    時間: 2020-2-16 13:20
曉昀 發表于 2020-2-16 12:037 {9 Y/ r  l& J3 i0 `) B, X# @
謝謝!這個圖很清楚了,明白了。避雷器和導線是并聯聯接。

. e- D5 j5 {9 k4 Z是的,大概,書是有過一本看后送人了
" e, f# F, p% u$ ^+ \5 I
作者: ywjianghu    時間: 2020-2-16 18:11
曉昀 發表于 2020-2-14 20:03
" q) l, X( E% l: Y: A% f6 B6 e接地電阻和接地體的概念不清楚。請教之
8 I1 G. K$ s# H% N
不專業,不確切的解釋:
, j' v: ^) X9 F/ j, z6 K/ g( m把一些金屬,譬如鋼筋,銅棒,鍍鋅管,打入地下,或者深埋入地下,把它們連接在一起,用一根導線引出。這個就是一種接地體。往往還以木炭,鐵屑,鹽等等陪埋,澆水。6 _9 ?4 _; ]2 u
有幾種測接地電阻的表,可以測引出的導線(測量方式有復雜,有簡單的),和"大地"之間的電阻值,這個電阻值,通常叫 接地電阻。$ d2 q" }% A; \) {$ x" q7 c+ F

作者: 曉昀    時間: 2020-2-16 22:03
ywjianghu 發表于 2020-2-16 18:11
( D8 _3 x8 ]: w' ^0 l- o9 m不專業,不確切的解釋:, E0 B- Z  |8 p' h# Q4 {6 @
把一些金屬,譬如鋼筋,銅棒,鍍鋅管,打入地下,或者深埋入地下,把它們連接在 ...
  B" V1 e% j: _  g3 R
謝謝!接地電阻不是越小越好嗎?為什么不能減為0呢?
! W, _' ~! Q# B* o/ m1 c
作者: 702736    時間: 2020-2-17 08:39
曉昀 發表于 2020-2-16 22:03
$ x4 m2 A& c7 s& ~6 ]- h+ n, V5 o4 b謝謝!接地電阻不是越小越好嗎?為什么不能減為0呢?

4 V7 N9 V+ s) o0 Y感覺你還在牛角尖里掙扎,就再說點。- H: W) [' k' n# ~3 X5 j
在這里當然是越小越好,0歐姆最好,但這是理想狀態,是不可能實現的。所以表格給出了各種地質條件下,起碼要達到的標準,就是要小于這些值才算合格。
5 B! y; _7 c: e' t- K# a4 Z類似于我們機械里2個螺紋孔間距50之間的公差值是+/-0.2,當然是50最好,絕對準確.但這是不可能的,所以給出公差值+/-0.2.道理類似.) S3 t% Z  l, I. X

作者: 曉昀    時間: 2020-2-17 10:54
702736 發表于 2020-2-17 08:39+ K- q: j; h, ]
感覺你還在牛角尖里掙扎,就再說點。
2 s( i- O1 B2 [3 u4 I在這里當然是越小越好,0歐姆最好,但這是理想狀態,是不可能實現 ...
6 K8 b, c) U1 w0 a! q) ?0 {
回過頭又翻了一遍書,還得前后知識結合起來理解,再結合你給的第二段話,立馬明白了。多謝指點!: Y# n0 X6 H" F
9 \' G+ `/ Y' p( o3 [2 ]6 G

5 o8 }, O3 A* j0 R+ g