作者: 訛誤佛一    時間: 2020-1-3 11:07
標題: 有個奇特現象,問下大伙是什么原因?
四股頭的膠皮線分別A.B.C.D,用了A.B.C三相接空氣開關,其中D的兩頭剪短不用(兩頭都不與任何物體接觸)!出線接電機及控制電源,現在問題控制電源一啟動,就跳閘!3 o, z0 I5 l( q7 i" t% P
萬用表測量空開進線的電壓,A.B.C.與地線之間電壓正常,發現不用的一根線D與地線之間也有40V的電壓,用萬用表電阻檔(20M歐),A.B.C與D都測不出電阻,請問這個是什么原因呢?
2 E- w: x/ `: N1 i2 M* Z/ p0 [
作者: 訛誤佛一    時間: 2020-1-3 11:12
空開不跳閘,是漏保跳閘!~
作者: 702736    時間: 2020-1-3 11:15
本帖最后由 702736 于 2020-1-3 11:20 編輯 7 s) ^" q; K. ]+ ~: l

& D: s3 k; r9 j# u: N, D9 C2 v那先查下負載類型和漏保類型
作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2020-1-3 11:21
1.去掉負載。2.換線。3.換空開。
作者: 去缸活塞泵    時間: 2020-1-3 12:37
感應電,和跳閘沒關系。
+ ^2 T* P, M7 h5 G2 K8 o設備如果是電機一類的話啟動電流會很大,應該更換空開,
作者: Dandylian    時間: 2020-1-3 14:16
1.檢查接地   2.更換空開
作者: 未來第一站    時間: 2020-1-3 19:12
Dandylian 發表于 2020-1-3 14:16
9 ?' F* b+ Z$ z& J2 h/ m1.檢查接地   2.更換空開
# |9 P- t! n/ n8 q
贊成。. W! K; X/ W$ M- q4 W$ g

作者: 遠祥    時間: 2020-1-4 14:59
空開短路失效的可能性更大。
作者: 訛誤佛一    時間: 2020-1-4 20:11
恩,非常感謝廣大社友幫忙答疑解惑!
0 g; ~! Z7 ?1 H! a跳閘原因是有一個開關松動,在機器的震動下導致控制線路接頭偶爾接觸到電柜的鐵皮,導致線路接地從而跳閘!~
作者: 體元主人JX    時間: 2020-1-5 17:21
都 是電氣高手?。?font class="jammer">7 Z& J4 y. ?* `' a

作者: 偷吃的咕尼尼    時間: 2020-1-5 18:25
空開要注意類型 供電用和電機用的不一樣
作者: nongwu    時間: 2020-1-9 21:54
感應電而已,一頭接地保管沒有電壓。
作者: 謝震軍    時間: 2020-2-6 22:09
感應電正常的,應該是過載了空開太小了
( S) e# E9 A- W# |
作者: cmx    時間: 2020-2-7 19:38
樓主是想知道40V電壓是怎樣感應來的?了解"電容器"不?電容器是兩個電極相互平行,中間絕緣構成的.并且面積越大,中間絕緣越薄電容量越大.要知道電容是可通過交流電的.頻率越高或容量越大它的容抗越小.線D與線A,B,C就相當一個小電容.至于觸保器跳閘可能是電機有漏電現象.