lurenyi 發表于 2019-12-28 11:04
斷開優先這個X01運行按鈕接常開,X02停止按鈕接常閉,只要是停止按鈕被摁著,那你運行按鈕X01怎么摁Y1都不 ...
lurenyi 發表于 2019-12-28 11:04
斷開優先這個X01運行按鈕接常開,X02停止按鈕接常閉,只要是停止按鈕被摁著,那你運行按鈕X01怎么摁Y1都不 ...
kuan880204 發表于 2019-12-28 14:48- ^% Z; c% m2 }' [8 B8 s. a
這個講的是開關按鍵的順序。斷開優先:電路啟動之后,只有先斷開開關X2,Y1才能停止工作。結合實際機器中的 ...
kuan880204 發表于 2019-12-28 14:48' [0 T `/ Z6 |, L) E6 f6 ^( j% X
這個講的是開關按鍵的順序。斷開優先:電路啟動之后,只有先斷開開關X2,Y1才能停止工作。結合實際機器中的 ...
lurenyi 發表于 2019-12-28 14:527 s+ d- m6 a7 b9 V! j8 c/ P
顯然你啟動優先理解錯誤
蘇州裝配工 發表于 2019-12-28 23:53
物理接點X 有常開常閉狀態 , f5 S/ I. p) F! |' H* o8 z& }
在plc這個接點為了區分暫時叫他觸點也有常開常閉兩個狀態
狀態表就是
歲月如刀斬紅塵 發表于 2019-12-29 00:27' ]4 d; C3 v/ G" ~$ v! x
你發的這個有點看不懂,就第一個圖,物理觸點全部接常開,也就是說X1和X2默認是不得電的狀態,如果要啟動 ...
蘇州裝配工 發表于 2019-12-29 11:29* \) K+ U2 Q( }0 V4 m0 g1 b. y! D* [
X2在plc內部取的常閉信號啊,x2這個按鈕沒接通時候plc取x2的常閉信號是通的………
歲月如刀斬紅塵 發表于 2019-12-29 12:15
難道是我看的教程有問題?我看的教程(三菱PLC教程,難道不同系統還不一樣嗎?)上寫的是:PLC內部是常閉 ...
蘇州裝配工 發表于 2019-12-28 23:33
懶得掛人但是真的
lurenyi 就是瞎說一堆.....
歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |