久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 請問加減速時間該怎么確定? [打印本頁]

作者: 僵尸號    時間: 2019-12-9 20:01
標題: 請問加減速時間該怎么確定?
計算機械機構減速電機功率時,除考慮平衡狀態下消耗的功率外,還應該考慮加減速消耗功率。
但是我不知道加減速時間該怎么確認,所以沒法計算加減速消耗的功率。請問加減速時間該怎么確定?
作者: 斯文棒棒    時間: 2019-12-9 21:52
轉動慣量?角加速度?
作者: 曉昀    時間: 2019-12-9 22:23
加減速時間是設計者自己設定的吧?

加減速消耗功率是什么意思?其實質還是摩擦功消耗了功,把機械能轉化為熱能。
作者: 西斜    時間: 2019-12-10 08:39
本帖最后由 西斜 于 2019-12-10 08:40 編輯

加減速時間跟加速度相關V=AT,加速度大小和物體受力相關F=MA;所以只要強度大的加速度可以大些,時間短;強度小的加速度就得小些,別斷了,那么時間就長點;比如跑馬拉松,有些人突然停下來就倒地了,有些人就沒事。
作者: wangyan43    時間: 2019-12-10 09:05
這個加減速時間一方面是由設計人員設定的,但要考慮控制因素。最好咨詢下本公司控制人員,用的變頻器一般是怎么設定的,加速曲線是什么情況,綜合確定加減速時間。
作者: 遠祥    時間: 2019-12-10 10:10
加減速時間是自己設定的,總的時間根據要求來計算,是通過設備的要求來選電機和脈沖速度。
作者: 702736    時間: 2019-12-10 13:13
問的好寬泛,只能教科書式回答。要根據功能要求,兼顧技術可行性和經濟考慮。
舉兩個極端的例子。大風機,可以啟動時間較長,那就盡量按正常運行時功率選擇,而把加速時間選得很長,高達1-2分鐘。
無紡機械上的擺動電機,單程才5秒,連續運行,那就只能把加減速時間設為各2.5秒,而把電機選的稍大點.
所以最好是實際的機械工況,大家分析下.
作者: 1984006905    時間: 2019-12-10 14:01

加減速時間是自己設定的,總的時間根據要求來計算,是通過設備的要求來選電機和脈沖速度。

作者: 僵尸號    時間: 2019-12-10 21:54
|702736發表于 12-10 13:13問的好寬泛,只能教科書式回答。要根據功能要求,兼顧技術可行性和經濟考慮。<br>
舉兩個極端的例子。大風機,可以啟動時間較長,那就盡量按正常運行時功率選擇,而把加速時間選得很長,高達1-2分鐘。<br>
無紡機械上的擺動電機,單程才5秒,連續運行,那就只能把加減速時間設為各2.5秒,而把電機選的稍大點.<br>
所以最好是實際的機械工況,大家分析下.
請問加速時間能不能小到零點幾秒呢?
作者: 僵尸號    時間: 2019-12-10 21:55
|西斜發表于 12-10 08:39<i class="pstatus"> 本帖最后由 西斜 于 2019-12-10 08:40 編輯 </i><br>
<br>
加減速時間跟加速度相關V=AT,加速度大小和物體受力相關F=MA;所以只要強度大的加速度可以大些,時間短;強度小的加速度就得小些,別斷了,那么時間就長點;比如跑馬拉松,有些人突然停下來就倒地了,有些人就沒事。
說的有道理!
作者: 僵尸號    時間: 2019-12-10 22:00
|wangyan43發表于 12-10 09:05這個加減速時間一方面是由設計人員設定的,但要考慮控制因素。最好咨詢下本公司控制人員,用的變頻器一般是怎么設定的,加速曲線是什么情況,綜合確定加減速時間。
謝謝
作者: 僵尸號    時間: 2019-12-10 22:17
電機啟動力矩一般是額定轉矩的1.0-2.2倍。那么減去負載力矩外,剩余力矩可用于提供角加速度。剩余力矩除以慣量應該是角加速度范圍。
對特定參數下它應該是個特定的范圍,不應該是隨意設定的。如果設定值低于這個范圍,可以用降壓啟動的辦法來實現。但是如果設定值超過這個范圍,應該是實現不了的。您覺得對不對?
作者: 702736    時間: 2019-12-11 08:14
0.幾秒也是常見的
作者: 702736    時間: 2019-12-11 08:19
54mxc 發表于 2019-12-10 22:17
電機啟動力矩一般是額定轉矩的1.0-2.2倍。那么減去負載力矩外,剩余力矩可用于提供角加速度。剩余力矩除以 ...

大致是這個意思.如果能力不夠,可以通過增大功率,選擇性能更好的電機等來解決

作者: shanchuanhu521    時間: 2020-1-6 11:28
加減速時間是根據設計節拍定的;在滿足節拍的前提下,盡量選大的加減速時間




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5