久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

機械社區

標題: 關于地磅的防雷問題 [打印本頁]

作者: noble315    時間: 2019-11-3 07:36
標題: 關于地磅的防雷問題
我們負責安裝的幾個地磅,接地系統的接地電阻測試均少于1Ω,并且供電也都安裝有浪涌,埋地電纜供電,避雷針高度二十多米,地磅均在防雷保護范圍內。但是也存在雷雨若不給地磅停電,地磅的傳感器被雷擊損壞的問題,現場和廠家分析也找不到其他原因。
6 ~0 m0 x7 C5 d0 u1 w% B請問各位,你們有沒有接觸到類似的問題?
作者: 東海fyh126    時間: 2019-11-3 08:41
拆掉避雷針,做好臺面接地就行,很多情況下避雷針是引雷針。
作者: 702736    時間: 2019-11-3 13:51
正規的防雷措施估計都沒用
作者: 魍者歸來    時間: 2019-11-3 16:37
避雷針請遠離地磅
作者: 未來第一站    時間: 2019-11-3 20:38
學習了。
作者: 遠祥    時間: 2019-11-4 18:52
對傳感器、二次儀表等電子衡器整體的各個部分,作特殊的等電位防雷保護。等電位保護是電子衡器雷電保護系統的核心和根本。雷擊時,在強大的雷電流瀉入大地的瞬間,由于接地線存在電阻和電感,因此整體衡器系統對地可產生幾萬甚至幾十萬伏的高電位,此電位對電子衡器的各個部分甚至整體系統都是毀滅性的。
作者: noble315    時間: 2019-11-5 06:53
謝謝各位指點




歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) Powered by Discuz! X3.5