標題: 關于三菱PLC,CALL和FOR指令 [打印本頁]

作者: kuan880204    時間: 2019-10-5 13:50
標題: 關于三菱PLC,CALL和FOR指令
      如圖所示,這是三菱PLC中,CALL/FOR指令的用法。     我有一個疑問就是,在自動運行中,都是滿足情況的條件下才會自動運行。假如我調用子程序或者循環程序,當子程序或者循環程序完成之后,是不是自動啟動下一行的主程序?這個下一行的主程序是不是需要特別的編寫才會自動運行。
( g, w, F% v$ H2 k* m0 m/ M! l0 N2 a+ s" h+ m  N; v
     例如,A到H這幾個點,BC,DE .FG這幾個點的距離相等,不管是調用子程序還是循環程序,怎么在結束G點之后,程序自動運行到H點呢?- N$ Q# o9 h2 u4 a

作者: 蘇州裝配工    時間: 2019-10-5 15:15
子程序結束的RET 就是return 的意思 返回主程序了
作者: kuan880204    時間: 2019-10-5 17:11
蘇州裝配工 發表于 2019-10-5 15:15
6 G3 Z! b1 D$ |0 k! _8 ]子程序結束的RET 就是return 的意思 返回主程序了
2 m: [3 @+ s6 J! g0 P9 o
我知道是返回主程序了,我的意思是不是返回主程序了,直接啟動主程序的下一步,不用單獨的開關或者其他鍵啟動?% Q8 V( \( x- ?) b

作者: 蘇州裝配工    時間: 2019-10-5 23:40
kuan880204 發表于 2019-10-5 17:11
: S5 ~, f3 k3 M; @5 ~我知道是返回主程序了,我的意思是不是返回主程序了,直接啟動主程序的下一步,不用單獨的開關或者其他鍵 ...

2 H3 Z& S" f; w$ Y$ ?# ^- u3 Rplc就是循環掃描 順序執行+ v. m/ Q  M- R1 e' Y

作者: 工控趙工    時間: 2019-10-28 14:51
CALL指令是調用子程序,在子程序執行一遍后RET,直接返回主程序啟動調用指令的下一行8 X8 h" O; P7 }; J# o' N! Z2 ^
FOR  NEXT 指令,同樣道理,在NEXT次數不到之前,一直在FOR   和NEXT直接執行,循環次數一到,直接進入下一行程序
作者: 李非標    時間: 2020-2-20 11:15
好深奧的樣子